急 急 急 3PT接线问题
xzkun218
xzkun218 Lv.3
2014年12月10日 13:00:59
只看楼主

本帖最后由 xzkun218 于 2014-12-10 13:04 编辑 接到湖南长沙供电局 发来两张图纸 ,供电局项目组发来3PT接法是 10/√3 比0.1/√3 比0.22/√3kV , 见图二 供电局验收班组说上面表示不对,应表示为10比0.1/√3 比0.22kV,见图一。 我就蒙了,我认为 10/√3 比0.1/√3 比0.22/√3kV对。 请问3PT那一组接线是对的。

本帖最后由 xzkun218 于 2014-12-10 13:04 编辑

接到湖南长沙供电局 发来两张图纸 ,供电局项目组发来3PT接法是 10/ √3 0.1/√3 0.22/√3kV , 见图二
供电局验收班组说上面表示不对,应表示为10比0.1/√3 比0.22kV,见图一。 我就蒙了,我认为 10/√3 比0.1/√3 比0.22/√3kV对。 请问3PT那一组接线是对的。
免费打赏
冒牌电老虎
2014年12月10日 13:31:20
2楼
本帖最后由 想进设计院 于 2014-12-10 13:33 编辑

对于常用的测量与保护定植来说,还是图2更合理一些,但如果是我,我会选10/√3/0.1/√3/0.22
回复
xzkun218
2014年12月10日 13:43:04
3楼
请问图一合理吗
回复
xzkun218
2014年12月10日 13:43:42
4楼
想进设计院 发表于 2014-12-10 13:31 对于常用的测量与保护定植来说,还是图2更合理一些,但如果是我,我会选10/√3/0.1/√3/0.22请问图一合理吗
回复
冒牌电老虎
2014年12月10日 13:55:22
5楼
xzkun218 发表于 2014-12-10 13:43 请问图一合理吗图一也不是完全不行,要看0.1/√3那个线圈都接了什么二次元件
回复
mr_chen188
2014年12月10日 14:02:13
6楼
这样的变比真心没有见过 10/0.1/0.22这种作为提供电源的比较多
回复
冒牌电老虎
2014年12月10日 14:04:41
7楼
还有一点,他的精度等级写的也不对,不应该是0.5/3P,你的0.22应该是兼用所用变把?带负载用的,没精度要求,3P是保护用的
回复
xzkun218
2014年12月10日 14:12:32
8楼
想进设计院 发表于 2014-12-10 14:04 还有一点,他的精度等级写的也不对,不应该是0.5/3P,你的0.22应该是兼用所用变把?带负载用的,没精度要求 …0.22kV是用来给DTU柜供电的
回复
冒牌电老虎
2014年12月10日 14:19:41
9楼
这个PT个人感觉还是别这么设计,一次消谐不好用,条件允许的话,可以考虑V-V接法
回复
lingxuct
2014年12月10日 16:08:09
10楼
描述是有问题的,Y接法的线电压是100V时,应标10/0.1/√3
220V是线电压时,也应标0.22/√3
这样,三线圈PT就标10/0.1/√3/0.22/√3
另外,图中第三个圆中的“Y”不能省略。
回复
fishbone_l
2014年12月10日 16:58:52
11楼
本帖最后由 fishbone_l 于 2014-12-10 16:59 编辑

10/√3/0.1/√3/0.22/√3 更确切
回复

相关推荐

APP内打开