工程中遇到:变压器是2500KVA,主母排用100X10双排,零母排用50X5的单排,PE排也用50X5的单排,这样在运行中会出现什么情况?请各位老师指点!

工程中遇到:变压器是2500KVA,主母排用100X10双排,零母排用50X5的单排,PE排也用50X5的单排,这样在运行中会出现什么情况?请各位老师指点!
免费打赏
xolex
2014年12月11日 14:22:00
2楼
谁设计的,太离谱了
回复
lingxuct
2014年12月11日 14:59:59
3楼
偷工减料吧?
回复
beida_energy
2014年12月12日 10:25:37
4楼
中性导体和保护导体至少不能小于相导体的一半。
回复
冒牌电老虎
2014年12月12日 10:30:10
5楼
本帖最后由 想进设计院 于 2014-12-12 10:31 编辑

明显不符合规范,但也不是一定不行,谐波含量足够小,三相足够平衡,也不是不行
一定是甲方或者有现场工作经验的人自己选的,他是根据实际运行经验来的,设计人员可别这么搞