工程中遇到:变压器是2500KVA,主母排用100X10双排,零母排用50X5的单排,PE排也用50X5的单排,这样在运行中会出现什么情况?请各位老师指点!
工程中遇到:变压器是2500KVA,主母排用100X10双排,零母排用50X5的单排,PE排也用50X5的单排,这样在运行中会出现什么情况?请各位老师指点!
2楼
谁设计的,太离谱了
回复
3楼
偷工减料吧?
回复
4楼
中性导体和保护导体至少不能小于相导体的一半。
回复
5楼
本帖最后由 想进设计院 于 2014-12-12 10:31 编辑
明显不符合规范,但也不是一定不行,谐波含量足够小,三相足够平衡,也不是不行
一定是甲方或者有现场工作经验的人自己选的,他是根据实际运行经验来的,设计人员可别这么搞
回复
6楼
:L:L:L:L:L
回复
7楼
:lol:lol:lol:lol
回复
8楼
变压器接法是什么啊