住宅、公共建筑工程,暗敷设电管可以采用KGB管了吗???!!!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2014年12月09日 16:41:18
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2014-12-10 10:46 编辑 住宅、公共建筑工程,暗敷设电管可以采用KGB管了吗???!!!

本帖最后由 muyuyao 于 2014-12-10 10:46 编辑

住宅、公共建筑工程,暗敷设电管可以采用KGB管了吗???!!!

20141209_161811.jpg


20141209_161841.jpg


20141209_161936.jpg


20141210_103315.jpg


20141210_103505.jpg

免费打赏
muyuyao
2014年12月13日 08:53:23
12楼
内地的住宅楼也设计暗敷KBG管吗???!!!

搞设计、施工或当甲方的朋友们[code]请[/code]踊跃回答!!!
回复
xddswg
2014年12月13日 09:55:28
13楼
规范里写,干燥场所的金属管壁厚是宜1.5mm
有“宜”这个字的话是不是就可以不按1.5mm来
但是规范规定的“宜”,却没说明什么情况下不去执行1.5mm这个标准。
比如说为了省钱,我用了低于这个标准的管。
这可以吗?
但是换个说法,我采购不到,这就可以了?
回复
月中弓
2014年12月13日 09:58:39
14楼
KBG管的管壁厚度,Φ16、Φ20mm的为1.0mm,Φ25、Φ32的为1.2mm,完全不符合规范不小于1.5mm的要求。 而JDG管的标准型Φ20、Φ25、Φ32、Φ40mm的均为1.6mm,加上正负偏差0.15mm的偏差,基本能满足公共部分暗敷设的要求。建议住宅套内暗敷设部分选用PVC管,壁厚加上正负偏差完全能达到规范的要求。
回复
muyuyao
2014年12月13日 10:36:25
15楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-12-13 11:09 编辑 月中弓 发表于 2014-12-13 09:58 KBG管的管壁厚度,Φ16、Φ20mm的为1.0mm,Φ25、Φ32的为1.2mm,完全不符合规范不小于1.5mm的要求。 而JDG管 …谢谢这位搞设计的朋友!!!我倒忘记了查相应规范!!!的确,KBG管的管壁厚度,Φ16、Φ20mm的仅为1.0mm,最大的Φ40的才为1.2mm!!!如此我在上面的计算全都错了!!!我上面1.2、1.1的数据应该改为1.0、0.9!!!赶紧回去进行修改!!!
回复
muyuyao
2014年12月13日 10:53:58
16楼
xddswg 发表于 2014-12-13 09:55 规范里写,干燥场所的金属管壁厚是宜1.5mm有“宜”这个字的话是不是就可以不按1.5mm来但是规范规定的“ …看来规范中的这一常规底线要求不可能会降低!!!——–干燥场所的金属管壁厚是宜1.5mm!!!“宜”这个字的解释,根据规范用词说明,表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的!!!SC钢管满世界都是,条件极其容易满足!!!除非是为了省钱、赚“黑心钱”!!!
回复
muyuyao
2014年12月13日 11:00:37
17楼
月中弓 发表于 2014-12-13 09:58 KBG管的管壁厚度,Φ16、Φ20mm的为1.0mm,Φ25、Φ32的为1.2mm,完全不符合规范不小于1.5mm的要求。 而JDG管 …的确,“住宅套内暗敷设部分选用PVC管”的最多见!!!JDJ管的壁厚虽然满足了暗敷设条件,但其接头处的连接及防水处理,显然要比用PVC管要繁琐得多!!!
回复
开心老爸
2014年12月13日 11:24:08
18楼
按规范是不可以用的
回复
月中弓
2014年12月13日 11:35:48
19楼
muyuyao 发表于 2014-12-13 11:00 的确,“住宅套内暗敷设部分选用PVC管”的最多见!!!JDJ管的壁厚虽然满足了暗敷设条件,但其接头处 …繁琐也得做,得按规范执行,撇清设计的责任。
回复
muyuyao
2014年12月13日 14:24:47
20楼
月中弓 发表于 2014-12-13 11:35 繁琐也得做,得按规范执行,撇清设计的责任。再次感谢您的参与!!!问题是JDJ管暗敷设时,基本没有人按照规范去做!!!且JDJ管规范并没有要求进行连接部位封闭防水处理,仅仅按其要求去做,是会有隐患的!!!我在此不想讨论JDJ管、PVC管的问题!!!仅仅想了解大家对本帖主题的看法!!!
回复
muyuyao
2014年12月13日 14:39:20
21楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-12-30 12:29 编辑 月中弓 发表于 2014-12-13 11:35 繁琐也得做,得按规范执行,撇清设计的责任。看来:你认为设计KBG管暗敷设,设计上是有责任的!!!但审图机构也被建设单位攻克,也认可了的话,监督机构能直接追究设计单位的责任吗???!!!现实中,有多少购房者会注意这些暗敷设电管的壁厚和使用寿命???!!!本案例中,建设单位是外省的全国知名房地产公司,设计单位、审图机构都是本市的!!!买房者肯定是本市居民,那设计单位、审图机构就肯定是在昧着良心帮外省人坑害本市居民!!!该设计单位以往的电气图纸,暗敷设钢管肯定不会用KBG管的!!!且该院同时设计的相邻不到20米、更大规模(建筑面积超过200万平米)的宝能城工程,暗敷设电管全部是SC管!!!
回复

相关推荐