住宅、公共建筑工程,暗敷设电管可以采用KGB管了吗???!!!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2014年12月09日 16:41:18
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2014-12-10 10:46 编辑 住宅、公共建筑工程,暗敷设电管可以采用KGB管了吗???!!!

本帖最后由 muyuyao 于 2014-12-10 10:46 编辑

住宅、公共建筑工程,暗敷设电管可以采用KGB管了吗???!!!

20141209_161811.jpg


20141209_161841.jpg


20141209_161936.jpg


20141210_103315.jpg


20141210_103505.jpg

免费打赏
muyuyao
2014年12月10日 01:09:26
2楼
现行设计规范变了吗???!!!

暗敷设电管的壁厚要求降低了吗???!!!

KBG薄壁金属管的壁厚最大才1.2毫米,似乎不满足以前暗敷设电管要求的最小壁厚1.5毫米吧???!!!
回复
muyuyao
2014年12月10日 01:10:30
3楼
通过了图纸审查,似乎设计无误,但我总觉得不对!!!
回复
云飘飘
2014年12月10日 06:06:32
4楼
只要壁厚满足规范要求,否则不行。
回复
muyuyao
2014年12月10日 10:31:32
5楼
云飘飘 发表于 2014-12-10 06:06 只要壁厚满足规范要求,否则不行。在我的记忆当中,KGB管的最大壁厚是1.2毫米,远远小于1.5毫米、2.0毫米的老设计标准!!!难道现行设计规范暗敷钢管的壁厚标准降低了???!!!
回复
muyuyao
2014年12月12日 08:14:31
6楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-12-13 10:43 编辑

图中设计了KGB20的管子,其壁厚最大1.0毫米!!!

市面上的通常在0.9毫米左右!!!

1.0毫米的基本找不到!!!

经查手册,20的SG管的壁厚为2.75毫米,较1.0毫米大(厚)出1.75毫米!!!

亦即该截面KBG管的理论壁厚1.0仅仅是SC管2.75的36.36%!!!

实际可能壁厚0.9则更仅仅是SC管2.75的32.73%!!!



该薄壁电管的使用寿命不言而喻!!!

我估计连三分之一也达不到!!!

使用KBG管的目的只能解释为“为了省钱,不惜降低电气安装质量”!!!
回复
rk5707
2014年12月12日 09:15:04
7楼
工程质量堪忧啊!
回复
muyuyao
2014年12月12日 10:35:55
8楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-12-12 10:55 编辑

以上仅仅是该“高档”住宅楼(地下2层、地上33层、97.14米、31056.49平米;该小区位于乌鲁木齐高铁始发站附近,建筑总面积约100万平米。商铺、住宅价格很高,销售火爆!!!)的公共照明部分!!!

再提供一些所有户内配电的图纸!!!
回复
星夜007
2014年12月12日 10:43:50
9楼
很好很好,学习了
回复
muyuyao
2014年12月12日 10:48:09
10楼
现实中,某些劣质的KBG管壁厚也就在0.8、0.9的样子!!!

那就更加悲催了!!!
回复
muyuyao
2014年12月12日 10:50:12
11楼
要说设计、审图机构有问题的话,

可该图纸的设计部门、审图机构偏偏又都是全新疆同行业最最权威的!!!
回复