我做的室外的景观绿化浇灌给水,中水浇灌,区域有中水管网,我直接从区域中的中水管网的中间位置引出来的,区域的中水管为球墨铸铁管,我景观做的是PE给水管,怎么连接?需不需要设置井?浇灌的中水给水冬季需不需要排空?
我做的室外的景观绿化浇灌给水,中水浇灌,区域有中水管网,我直接从区域中的中水管网的中间位置引出来的,区域的中水管为球墨铸铁管,我景观做的是PE给水管,
怎么连接?需不需要设置井?浇灌的中水给水冬季需不需要排空?
2楼
好东西学习了
回复
3楼
wobinghu 发表于 2014-12-10 09:35 好东西学习了我想问问怎么连接的
回复
4楼
用法兰连接的,最好有个阀门井,设一个放空管。
回复
5楼
我们习惯用“钢套袖”。
就是用钢管贴在铸铁上,贴紧密封后,在钢管和铸铁管上直接开口。然后在钢管上接出管再用法兰连接。设计都这么出,具体施工时还真没去看。
仅供参考。呵呵
回复
6楼
如果是下降式的,要设,其它的不设。
回复
7楼
我也是做绿化浇灌的,
回复
8楼
ananxinxinan 发表于 2014-12-17 09:20 我也是做绿化浇灌的,您怎么做的
回复
9楼
leizihehe806 发表于 2014-12-17 09:43 您怎么做的其实我都不懂,每次画图直接标个水源就可以了,具体做法我真的不知道,都是施工的人弄,
回复
10楼
ananxinxinan 发表于 2014-12-17 09:56 其实我都不懂,每次画图直接标个水源就可以了,具体做法我真的不知道,都是施工的人弄,像这种做法详图 我从来没有画过 施工的人 他知道怎么接
回复
11楼
没遇到过中水的
可以用法兰试试?
回复