对于三相,线路电流9.4A,长800米的线路,开关与电缆的选型
来笑一个呗
2014年12月08日 15:50:15
只看楼主

对于三相,线路电流9.4A,长800米的线路,开关选择多大,线缆截面选择多少?最好有个依据!

对于三相,线路电流9.4A,长800米的线路,开关选择多大,线缆截面选择多少?最好有个依据!
免费打赏
w771010662
2014年12月08日 16:47:34
2楼
断路器 16 电线35 最远距离875米
回复
来笑一个呗
2014年12月08日 17:03:51
3楼
0537华g 发表于 2014-12-8 16:47 断路器 16 电线35 最远距离875米能不能给个计算依据啊?
回复
w771010662
2014年12月08日 17:33:30
4楼
这是为了保障断路器的灵敏度,以及电压损失,才选大的,具体的数据只能找厂家了,不一样的断路器肯定不一样啊 ,再说的你说的这种情况很不实际啊 800m,你干嘛不就近取电!
回复
彭大善人
2014年12月08日 18:38:28
5楼
我刚好也在做路灯 数据什么的也跟你差别不大
首先 断路器的选择 16A 根据计算电流来 这个没问题
线径的选择 进行核算电压降就可以推出来了
回复
来笑一个呗
2014年12月09日 08:55:54
6楼
彭大善人 发表于 2014-12-8 18:38 我刚好也在做路灯 数据什么的也跟你差别不大首先 断路器的选择 16A 根据计算电流来 这个没问题线径的 …选择断路器的时候额定电流要不要高于启动电流的啊?
回复
hulitao0104
2014年12月09日 09:03:16
7楼
来笑一个呗 发表于 2014-12-9 08:55 选择断路器的时候额定电流要不要高于启动电流的啊?是短路整定电流高于启动电流!
回复
来笑一个呗
2014年12月09日 14:14:44
8楼
hulitao0104 发表于 2014-12-9 09:03 是短路整定电流高于启动电流!不是还有长延时的吗?启动电流大于长延时的电流不是应该会动作的吗?
回复
lingxuct
2014年12月09日 14:36:26
9楼
偶来玩玩:
设电源电压380V,线路压降允许5%(19V),允许线路阻抗Z=19/(1.732X9.4)=1.1670

第千米阻抗z=1.1670/0.8=1.4588Ω/km

查手册:16平方的铜芯电缆R=1.359 X=0.082 得z=1.3615Ω/km (小于1.4588,可以用)

800米电缆阻抗Z=1.3615X0.8=1.0892Ω

二相短路电流(所接电源处的二相短路电流是多少?)如果是6KA,则阻抗为0.0633
线路末端短路电流Id=380/(1.0892+0.0633)=0.330KA

按10倍计算,电源侧断路器应不大于30A。
回复
zhangbin1970
2014年12月09日 19:11:17
10楼
路过学习了
回复
彭大善人
2014年12月09日 19:28:31
11楼
ccc___ 发表于 2014-12-9 14:36 偶来玩玩:设电源电压380V,线路压降允许5%(19V),允许线路阻抗Z=19/(1.732X9.4)=1.1670路灯一般来说采用三相跳接方式,这个时候所谓的末端电压降是用三相来计算还是按单相. 理论上应该末端是单相接,应该按照单相来算 但是我看到大多例图都是直接用三相核算的电压降。 困惑了
回复