如题,因建筑楼负荷较大,故单体设计时换热器之前的引入管管径较大(DN350),但热力公司不给开这么大的口,最多给DN150,请问这种情况下,可以小管变径接大管吗?有没有什么问题?
如题,因建筑楼负荷较大,故单体设计时换热器之前的引入管管径较大(DN350),但热力公司不给开这么大的口,最多给DN150,请问这种情况下,可以小管变径接大管吗?有没有什么问题?
2楼
有没有人遇到过这种情况?
回复
3楼
可以,你得注意一下,你们小区处于供热公司管网的末端还是前端,末端容易不热(解决方法设加压泵站),前端没什么问题~~
回复
4楼
你的管网设计,热力公司不审核吗?
回复
5楼
谢谢楼主分享的好资料
回复
6楼
一般不会差这么多,如果你处在大系统前端,倒是有可能;
听上去没什么问题,而且你也可以适当的缩小些管径
回复
7楼
估计是热力管网供回水温差大,单体设计供回水温差小的缘故。
回复
8楼
感谢楼主分享!
回复
9楼
同意7楼,增加板换。
回复
10楼
多少兆瓦的换热机组?
回复
11楼
直连的系统一般不会出现差这么多的情况,差一号或者两号尚能理解,差这么多只能看是不是7#的情况了,假如是,那到好解决,假如不是,我也坐等解决方案了
回复