请教大家一个住宅防火分区的问题,谢谢!
nic7777
nic7777 Lv.3
2014年12月08日 09:36:43
只看楼主

住宅设计中,关于防火分区的设置一直不太明白,是一个单元为一个防火分区呢?还是按一层是否超过1500平米为一个防火分区呢?多谢大家了!

住宅设计中,关于防火分区的设置一直不太明白,是一个单元为一个防火分区呢?还是按一层是否超过1500平米为一个防火分区呢?多谢大家了!
免费打赏
敛刃刃
2014年12月08日 11:20:35
2楼
首先要确定耐火等级,然后对应最大允许建筑面积划分防火分区,可以几层划分在一个防火分区里,但是面积是各层面积相加的,单层面积超过防火分区最大允许建筑面积的话就要划分几个防火分区
回复
温阳13172
2014年12月08日 11:43:02
3楼
一般,在每层面积不超的情况下,都是每个自然层为一个区
回复
nic7777
2014年12月08日 12:16:16
4楼
谢谢以上各位的帮助,但是我发现实际项目中很多住宅楼都是按每个单位来划分防火分区的,而不是按自然层
回复
温阳13172
2014年12月10日 08:41:30
5楼
nic7777 发表于 2014-12-8 12:16 谢谢以上各位的帮助,但是我发现实际项目中很多住宅楼都是按每个单位来划分防火分区的,而不是按自然层那样应该算是基层叠加吧,否则按照一层300平算,五层就超过1500了 ,中间是防火墙。
回复
qq_1418209267826
2014年12月10日 20:02:29
6楼
你该仔细看看规范
回复
charlily
2014年12月11日 11:11:36
7楼
这个应该有一个基本规则的规范的吧
回复
xmfxyymdyjrxqxi
2015年04月09日 10:50:27
8楼
一直也没弄清,刚刚百度了一下,终于弄清楚了,住宅没有防火分区的规定,只要户与户,单元与单元之间的分隔符号要求即可。《住宅建筑规范》9.2.2条条文解释中有
回复
水磨沟公园
2015年04月09日 12:59:52
9楼
学些了,谢谢分享
回复
liu8661497
2017年06月29日 08:14:28
10楼
还是不是很明白啊
回复
qq_1418009376276
2017年06月29日 09:49:06
11楼
好资料,谢谢分享。
回复

相关推荐