柱净高H与截面高度h之比H/h≤4为短柱,工程界许多工程技术人员也都据此来判定短柱,这是一个值得注意的问题。因为确定是不是短柱的参数是柱的剪跨比λ,只有剪跨比λ=M/Vh≤2的柱才是短柱,而柱净高与截面高度之比H/h≤4的柱其剪跨比λ不一定小于2,亦即不一定是短柱。按H/h≤4来判定的主要依据是:①λ=M/Vh≤2;②考虑到框架柱反弯点大都靠近柱中点,取M=0.5VH,则λ=M/Vh=0.5VH/Vh=0.5H/h≤2,由此即得H/h≤4。但是,对于高层建筑,梁、柱线刚度比较小,特别是底部几层,由于受柱底嵌固的影响且梁对柱的约束弯矩较小,反弯点的高度会比柱高的一半高得多,甚至不出现反弯点,此时不宜按H/h≤4来判定短柱,而应按短柱的力学定义--剪跨比λ=M/Vh≤2来判定才是正确的。

在实际工程中,如何确定柱子的剪跨比,以确定柱子是否为短柱?希望高手解惑。
免费打赏
tom_sun
2014年12月09日 10:22:00
19楼
短柱一般需要自己单独判别,Hn/2h0是否小于2,不能依赖PKPM,尤其是楼梯间休息平台梁造成的短柱,错层造成的短柱,等到,概念设计是第一位。多言一句,短柱抗震问题很严重,要给予足够的重视。尤其是体积配箍率,要大于1.2%,都需要手动复核。
一般结构的底层柱,不能用简化公式了,要用M/Vh0,柱端剪力及弯矩可以根据SATWE构件计算书里的内力分析结果,手算一下剪跨比。小于2则采取箍筋加强措施。一般地下柱,我们都全高加密。
回复
宁散人
2014年12月09日 10:46:22
21楼
tom_sun 发表于 2014-12-9 10:22 短柱一般需要自己单独判别,Hn/2h0是否小于2,不能依赖PKPM,尤其是楼梯间休息平台梁造成的短柱,错层造成的 …谢谢解答。一直想问的就是从PKPM中的内力分析结果怎样得出柱端剪力和弯矩来?高手可以截图解答一下么?
回复
设计小兵
2014年12月09日 12:33:48
24楼
勘设huang 发表于 2014-12-8 13:37 YJK可以提供剪跨比,pkpm最新版的也将提供剪跨比。也为这个烦恼。如果这样,那就方便了
回复
mm19881988
2014年12月09日 20:14:52
25楼
你们设计的就是厉害 啊
我们就是按照你们设计的图纸做 呵呵
回复
宁散人
2014年12月10日 08:34:30
26楼
mm19881988 发表于 2014-12-9 20:14 你们设计的就是厉害 啊 我们就是按照你们设计的图纸做 呵呵设计有设计的厉害,施工有施工的厉害,有些工程做法确定不下来时设计还要问施工请教呢
回复
catcher1221
2014年12月10日 11:36:10
34楼
tom_sun 发表于 2014-12-9 10:22 短柱一般需要自己单独判别,Hn/2h0是否小于2,不能依赖PKPM,尤其是楼梯间休息平台梁造成的短柱,错层造成的 …同求啊,刚刚也碰到类似的问题,在哪里知道剪力弯矩,下图柱子信息中貌似有好多个剪力弯矩啊,有点看不大懂,求解!N-C= 4 ( 1)B*H(mm)= 400* 800 Cover= 20(mm) Cx= 1.00 Cy= 1.00 Lc= 4.80(m) Nfc= 2 Rcc= 45.0 Fy= 360. Fyv= 270. RLIVEC= 0.55 混凝土柱 矩形截面 ( 30)Nu= -5547. Uc= 0.822 Rs= 0.75(%) Rsv= 1.49(%) Asc= 314.0 ( 1)N= -6008. Mx= 6. My= 17. Asxt= 640. Asxt0= 0. ( 1)N= -6008. Mx= 6. My= 17. Asyt= 1188. Asyt0= 80. ( 1)N= -6008. Mx= 8. My= 8. Asxb= 640. Asxb0= 0. ( 1)N= -6008. Mx= 8. My= 8. Asyb= 1188. Asyb0= 0. ( 1)N= -6008. Vx= 5. Vy= -3. Ts= 0. Asvx= 347. Asvx0= 0. ( 1)N= -6008. Vx= 5. Vy= -3. Ts= 0. Asvy= 347. Asvy0= 0. 抗剪承载力: CB_XF= 311.8 CB_YF= 555.6 ( 29)N= -5390. Vjx= -253. Asvjx= 187. ( 31)N= -4865. Vjy= -156. Asvjy= 187. ** ( 30)Nu= -5547. Uc=Nu/(Ac*fc)= 0.822> 0.80 JCJC = 0.0 JUc = 1.00
回复
撒思开库
2014年12月10日 13:20:11
35楼
高层的底层柱应该要视其实际约束情况来判定是否为短柱,这是我个人感觉
回复
qq_1404182184024
2014年12月10日 13:38:43
36楼
抗规,高规,混凝土构造手册上面都有相关内容,查找一下,然后自己总结一下不仅知道,还能有效加深记忆
回复
宁散人
2014年12月10日 13:42:04
37楼
地球专业修理工 发表于 2014-12-10 13:38 抗规,高规,混凝土构造手册上面都有相关内容,查找一下,然后自己总结一下不仅知道,还能有效加深记忆谢谢解答,但是拜托能不能看清楚我想问的是什么再回复
回复
njlhezmf62
2014年12月11日 10:55:34
42楼
这个在规范说明里好像明确说过怎么计算剪跨比