你好我想问一下,在二级建造师抗震结构,
fy900209
fy900209 Lv.2
2014年12月06日 18:11:36
只看楼主

1 你好我想问一下,在二级建造师抗震结构,框架结构梁内配筋规定中有这么一句话"沿梁全长顶面、底面的配筋,一二级不应少于2ф14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4." 我的问题是: 不少于2ф14的钢筋是不是上下各两跟ф14的通长筋。2 抗规第6.3.4条:2 一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20

1 你好我想问一下,在二级建造师抗震结构,框架结构梁内配筋规定中有这么一句话"沿梁全长顶面、底面的配筋,一二级不应少于2 ф14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4."
我的问题是:
不少于2 ф14的钢筋是不是上下各两跟 ф14的通长筋。




2 抗规第6.3.4条:2 一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20
1、 梁内贯通中柱的是什么东西。
2、矩形截面说的是粱矩形截面,还是柱的。




免费打赏
x_2790
2014年12月06日 18:37:38
2楼
1 个人理解是上下各2ф14
2(1)贯通中柱可以理解为与粱为一个整体的柱,并且柱不是粱两端的柱
(2)柱的截面
回复
juncaixingchi100
2014年12月06日 18:55:58
3楼
这些规定都是为了结构的延性
回复
fy900209
2014年12月06日 19:50:35
4楼
x_2790 发表于 2014-12-6 18:37 1 个人理解是上下各2ф142(1)贯通中柱可以理解为与粱为一个整体的柱,并且柱不是粱两端的柱 (2)柱 …恩恩,那个与梁为一个整体的柱,是不是就是柱和梁相交的那个柱子(柱顶伸进梁里面一部分)?
回复
ujkijl
2014年12月06日 19:55:08
5楼
贯通中柱的要求主要是考虑砼对钢筋的握裹力,你想那么粗的钢筋,那么细的柱子,它抓不住钢筋,所以你钢筋的粗细要和柱子的粗细配套,这是最土也是最笨的理解
回复
yuansuoya
2014年12月06日 23:45:16
6楼
楼上都错,防止劈裂破坏
回复
dakuaishitou
2014年12月07日 12:20:43
7楼
二级建造师考这个?
回复
feitian122
2014年12月07日 12:47:20
8楼
这个还真是长知识了。。。
回复

相关推荐

APP内打开