总结了一些问题,请教一下论坛上的各位前辈1框架结构楼梯设计的时候,总工说要考虑整体结构中楼梯斜撑的作用,以及规范中楼梯滑动支座。 问题是考虑楼梯的斜撑作用是不是就是在pkpm建模中把楼梯建进去?滑动支座是不是楼梯这块斜板下端的支座就是简支?,想请教具 体操作。2 我们院里的做法是把地下室顶板当做嵌固端(规范中有两倍刚度比的要求,好像很难满足),剪力墙建模从地下室顶板开始建起,我想问一下,你们的具体做法(把地下室建进去?嵌固端选取,顶板还是底板?)
总结了一些问题,请教一下论坛上的各位前辈
1框架结构楼梯设计的时候,总工说要考虑整体结构中楼梯斜撑的作用,以及规范中楼梯滑动支座。
问题是考虑楼梯的斜撑作用是不是就是在pkpm建模中把楼梯建进去?滑动支座是不是楼梯这块斜板下端的支座就是简支?,想请教具 体操作。
2 我们院里的做法是把地下室顶板当做嵌固端(规范中有两倍刚度比的要求,好像很难满足),剪力墙建模从地下室顶板开始建起,我想问一下,你们的具体做法(把地下室建进去?嵌固端选取,顶板还是底板?)
3 satwe中偶然偏心和双向地震如何选取?(我们院里做法,不管什么情况,只选取双向地震)
4 结构向建筑提竖向构建布置的时候,是具体cad中布置实际长度(例如长1700),还是从pkpm中导出的T图文件提给建筑?(此时T图中的墙长就是1800)。
2楼
3导出的图不准
回复
3楼
谢谢楼主分享
回复
4楼
互相学习一下
1、框架考虑楼梯是要把楼梯建入到模型中,走LT子目录看整体模型参数合不合格,如采用滑动支座做法,则可不考虑楼梯作用,因采用滑动支座,楼梯对主体结构来说只会传递轴力,不会贡献刚度作用
2、如无特殊情况(如地下室顶板大幅度降板、大范围开洞、室内外高差过大),一般嵌固端均选为地下室顶板,建模型时地下部分同时建。因地下室外墙均为混凝土挡土墙且周围有覆土包围,两倍刚度比容易满足。
3、各院做法不同,对于偶然偏心、双向地震同时勾选计算。
4、给建筑专业提条件时,直接提整幅剪力墙布置图过去。
回复
5楼
同意楼上
回复
6楼
同意楼上
回复
7楼
宁散人 发表于 2014-12-9 09:04 互相学习一下1、框架考虑楼梯是要把楼梯建入到模型中,走LT子目录看整体模型参数合不合格,如采用滑动支座 …多谢这位兄弟耐心的解答:handshake。。。第2条,大面积的纯地库带多栋主楼的住宅小区,主楼部分的地下室周围不一定有覆土包围,有时候刚度比算的还是通不过。这些都是我自己的想法,实际工作中,应总工的要求,我们地下室都是不建的,直接从地下室顶板开始建起:)。。。
回复
8楼
xxshini 发表于 2014-12-10 12:55 多谢这位兄弟耐心的解答。。。第2条,大面积的纯地库带多栋主楼的住宅小区,主楼部分的地下室 …如果车库的顶板与主楼顶板高差相差不大时可以考虑嵌固在地下室顶板,此时考虑车库对主楼影响,要把地下车库相关范围建入模型,并且相关范围内车库顶板采用梁板结构。若高差相差较大时,嵌固端下移
回复
9楼
同意楼上 ,楼上高手!
回复
10楼
学习了:):):)
回复
11楼
谢谢楼主分享,太给力了
回复