本帖最后由 qq1230456 于 2014-12-5 14:28 编辑 小弟现在做的一个员工饭堂的项目的机电施工图纸,2楼厨房设备的配电箱部分分箱和空调设备箱总开关采用3P带漏电的开关,且该类箱中有部分单相用电.现在设备试调的时候,发现所有3p总开的箱,一旦合上单相用电的空开,总开关马上跳闸,后来采用4P带漏电就不会有这个现象,想请教一下各位大神,这个问题到底是什么原因造成的?其他项目这样做也没出现过这种现象.
本帖最后由 qq1230456 于 2014-12-5 14:28 编辑
小弟现在做的一个员工饭堂的项目的机电施工图纸,2楼厨房设备的配电箱部分分箱和空调设备箱总开关采用3P带漏电的开关,且该类箱中有部分单相用电.现在设备试调的时候,发现所有3p总开的箱,一旦合上单相用电的空开,总开关马上跳闸,后来采用4P带漏电就不会有这个现象,想请教一下各位大神,这个问题到底是什么原因造成的?其他项目这样做也没出现过这种现象.
2楼
坐等大湿帮忙,谢谢
回复
3楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2014-12-5 21:39 编辑
漏电保护断路器的工作原理就是检测流入与流出漏保的电流是否相等来判断是否出现漏电故障的,你用了3P的漏保,单相负载的零线没有进3P漏保,致使流出3P漏保的电流不等于流入的电流,漏保的检测机构认为出现漏电故障而动作。
凡是需要零线的三相负载或者线路,都必须使用4P或者3P+N之类的四极漏电保护开关。
同样,单相负载或者线路,必须使用2P或者1P+N之类的两极漏电开关。
回复
4楼
老灰兔子 发表于 2014-12-5 21:38 漏电保护断路器的工作原理就是检测流入与流出漏保的电流是否相等来判断是否出现漏电故障的,你用了3P的漏保 …谢谢大湿解惑!!
回复
5楼
漏电开关需要采用4P的开关。
回复
6楼
qq1230456 发表于 2014-12-7 14:41 谢谢大湿解惑!!要谢就要尊重!何是“大湿”?
回复
7楼
路过,学习一下
回复
8楼
是“大师 ”吧,大湿说不定也会热起来。
回复
9楼
哦,
又出来一个新名词
回复
10楼
谁让你用3P带漏电的,有单相用电必须要用4P!!