一个1660KW主机故障排除过程与解决方案
weimengerzhanmeng
2014年12月05日 10:28:00
来自于中央空调
只看楼主

这是一个中央空调的改造工程,目前工程已经开始施工了,对于整个工程的所见所想和大家分享下: 本工程是一个旅游度假村酒店的中央空调,已经运行5年。整个机房分为地下两层,本次涉及到的是地下二层的空调故障,二层的空调是大金的水冷螺杆主机,制冷量1660kw。在十月份根据客户的反应,压缩机排气压力高,我们对空调做了一个检测,发现如下问题: a、压缩机高压压力偏高(实测数据为1.8MPa,标准值应为1.5 MPa以下);

这是一个中央空调的改造工程,目前工程已经开始施工了,对于整个工程的所见所想和大家分享下:
本工程是一个旅游度假村酒店的中央空调,已经运行5年。整个机房分为地下两层,本次涉及到的是地下二层的空调故障,二层的空调是大金的水冷螺杆主机,制冷量1660kw。在十月份根据客户的反应,压缩机排气压力高,我们对空调做了一个检测,发现如下问题:
a、压缩机高压压力偏高(实测数据为1.8MPa,标准值应为1.5 MPa以下);
b、运行电流偏大(实际数据为191A,标准值应为170A以下);
c、压缩机排气温度偏高(实际数据为87℃,标准值应为75℃以下)。
d、制冷效果差(主要表现在冷冻水进出口水温温差小,运行电流大综合判定)。
最后我们去查看了冷却塔,这台主机的是冷却水塔是500冷吨的方形冷却塔。放置位置位于酒店的后面的一个树林里面,虽说这里平时可以遮阴,易散热,但是存在一个致命的缺陷,那就是树林里面有化粪池,在安装水塔的区域,地面也没有硬化,而且厨房的油烟都是排到树林里面的。这样一来,常年运行,水塔的散热翅片上积累了大量的油烟灰尘,导致水塔散热能力衰减严重,不能满足现空调机组散热要求。其次也发现水塔由于常年运行,有多处大面积的严重破损,平时运行时,水量流失多。所以鉴于两个方面的原因, 我们放弃了清洗水塔的方案,选择更换水塔,我们此次选择更换700冷吨的水塔,留有更多的富裕,(因为在初次安装的时候,水塔选型由于各方面的原因,有点小,所以在刚开始运行的时候,会出现,末端大面积运行,冷量不足的情况,当然这个情况是可以保证主机制冷能力足够的情况下)。
其次,我们的改造方案还增加了
1.对冷却水塔周围做不锈钢支架加铁丝网的安全防护措施,提高设备的使用安全性。
2、对冷却水塔周围的环境进行改善,清理周围垃圾,以便保证冷却水的水质
3.对冷却水管道老化阀门及补水系统进行修复。
好了,分享这么多,希望大家看了之后,提出宝贵意见。
免费打赏
ontaz123
2014年12月08日 10:00:27
2楼
(传感器) 广州科盈自动化仪器设备有限公司
(节能科技) 广州百冠节能科技有限公司
(冷却设备) 广州晟盈自控系统有限公司
回复
没完没了
2014年12月08日 15:44:52
3楼
后面实际运行效果如何那
回复
cxs1987
2014年12月08日 18:41:00
4楼
:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)
回复
zmhax
2014年12月08日 21:27:01
5楼
怕油怕脏的冷却塔为什么不放到楼顶呢?
回复
weihuaao
2014年12月09日 10:58:53
6楼
冷却塔的选址就不合理啊
回复
david200901050
2014年12月10日 08:24:34
7楼
感谢楼主的经验分享,不错,值得学习
回复
土哥
2014年12月12日 10:42:19
8楼
33333333333
回复
jzcszl
2014年12月12日 21:06:53
9楼
你是卖凉水塔的
回复
d401753734
2014年12月15日 11:28:47
10楼
后期运行效果如何?
回复
许多阳光
2014年12月15日 11:38:32
11楼
没有对冷却塔、冷却水系统及冷凝器进行化学、物理情洗吗
回复

相关推荐

APP内打开