三相负荷均匀吗??行家请进。
tzyy110
tzyy110 Lv.2
2014年12月05日 12:56:10
只看楼主

虚线中的负荷分配正确吗??不对的话该怎么分??有行家、高手指点下。

虚线中的负荷分配正确吗??不对的话该怎么分??有行家、高手指点下。

配电箱22.jpg

免费打赏
冒牌电老虎
2014年12月05日 13:00:44
2楼
看不出来,得看下面各相所带的用电设备容量大小,不是看开关
回复
tttl0703
2014年12月05日 13:02:55
3楼
:handshake
回复
zh_yong999
2014年12月05日 13:58:23
4楼
图中有2个单相负荷分布在L1和L3相上,很明显L2相没有单相负荷,而且分布在L1和L3相上的负荷也不一定一致,故系统三相负荷是不平衡的。
回复
tzyy110
2014年12月05日 14:15:36
5楼
本帖最后由 tzyy110 于 2014-12-5 14:18 编辑

2P断路器带的是各3匹的柜机(220的)。负荷一样 这样平衡吗? 因为另一项没什么带的了 ,所以空着了。
回复
tiantaoxu
2014年12月05日 14:35:02
6楼
负荷平衡应该是三相负荷平衡,你这个少了一相
回复
beida_energy
2014年12月05日 16:19:16
7楼
你想说啥啊?其实这样也能用。因为你这里就是一个照明负荷的环节对吧?是不可能做到基本三相平衡的。
但是,在供配电设计时一般会遵循将所有负荷均匀分配到三相。那没有怎么办?也可以用。
回复
tzyy110
2014年12月05日 16:37:02
8楼
谢谢各位 ,我是说如果不合适 ,怎么改最好??
回复
nikongsong
2014年12月05日 16:45:02
9楼
那也没办法了
回复
hanzhg54
2014年12月05日 21:12:34
10楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2014-12-5 21:15 编辑 tzyy110 发表于 2014-12-5 14:15 2P断路器带的是各3匹的柜机(220的)。负荷一样 这样平衡吗? 因为另一项没什么带的了 ,所以空着了。局部看肯定不平衡了,但是所谓的三相平衡也是要求整体上大致平衡,不是绝对平衡。比方说一个公寓,住户不可能正好是三的倍数,就算是,也不可能家家用电一二一同时开关,同时开关也不可能功率大小一样,不可能的事儿多了,所以就不必纠结了。就说你这情况,别说没有三台空调,就算有,三台空调可能同时启动停止吗?宏观上把握,不苛求局部。