一级框架的悬挑梁的箍筋是否也按框架梁柱采用直径10mm的钢筋?
一级框架的悬挑梁的箍筋是否也按框架梁柱采用直径10mm的钢筋?
2楼
对框架的悬臂梁部分,可以不考虑抗震构造吧
回复
3楼
xpy1101 发表于 2014-12-5 13:11 对框架的悬臂梁部分,可以不考虑抗震构造吧你说的这个规范那里有说吗?我只看到《高层住宅结构设计统一技术措施》 7.2.14说支承于框架柱的悬臂梁可按非框架梁的配筋构造处理,悬臂梁跨度较大时应考虑竖向地震作用。那么是不是可以理解为一级框架悬臂梁跨度大的要采用10mm的箍筋,跨度小的就不用?
回复
4楼
因悬挑梁为静定结构,不需按框架梁要求进行塑性调幅,不需对梁端延性有要求,只需满足承载力和正常使用状态即可
回复
5楼
xin_1992_ 发表于 2014-12-6 12:12 你说的这个规范那里有说吗?我只看到《高层住宅结构设计统一技术措施》 7.2.14说支承于框架柱的悬臂梁可按 …对,应根据抗剪计算结果配箍,需用多大直径的箍筋就采用多大。不必满足框架梁的抗震构造对箍筋的要求
回复