送、排风系统设计问题注意点1.送、排风口的距离要适当。 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路 图示: 图1(效果差)原因:送风口和排风口距离太近 图2(效果好)2.选用合适的风阀。 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。 ①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。

送、排风系统设计问题注意点
1.送、排风口的距离要适当。
排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路
图示:
图1(效果差)原因:送风口和排风口距离太近

100221ueobdcxlhko0oe3m.jpg
图2(效果好)
100223gnqn4qrvmxwuboyw.jpg
2.选用合适的风阀。
从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。
①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。
②明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。
③在需防火阀处可用防火调节阀替代调节阀
④送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口,要求不高的可采用双层百叶风口,用调节风口角度调节风量。
⑤新风进口处宜装设可严密开关的风阀,严寒地区应装设保温风阀,有自动控制时,应采用电动风阀。
3.风管的布置。
①要尽量减少局部阻力,即减少弯管、三通、变径的数量
②弯管的中心曲率半径不要小于其风管直径或边长,一般可用1.25倍直径或边长
③为便于风管系统的调节,在干管分支点前后,应预留测压孔。测压孔距前面的局部管件的距离应大于5b(b为矩形风管的长边或圆形风管的直径),距后面的局部管件的距离应不小于2b。通风机出口处气流较稳定的管段上宜应预留测压孔。
4.新风进口位置
①进风口宜设在室外空气比较洁净的地方,保证空气质量
②宜设在北墙上,避免设在屋顶和西墙上,并宜设在建筑物的背阴处这样可以使夏季吸入的室外空气温度低一些
③进风口底部距室外地面不宜小于两米,当进风口布置在绿化地带时,则不宜小于一米
④应尽量布置在排风口的上风侧,且低于排风口,并尽量保持不小于10米的间距
5.新风口的要求
①宜采用固定百叶窗
②多雨地区宜采用防水百叶窗以防雨水进入
③为防止鸟类进入,百叶窗内宜设金属网
6.排风管的新做法
类似酒店客房的排风系统设计可如下考虑:利用排气扇将室内风排到走廊的吊顶内,在走廊设排风管排风,为有效利用余热,排风机可设置于卫生间。
图示:

100223ip4ijgj35cgnk41l.jpg
7.风口与边墙的距离
风口距墙不应小于1米

100223osnfawk8eqecji1z.jpg
8.风口的选用.
①新风口,送风口用双层百叶风口
②回风口用格栅风口
③排风口用双层百叶
④氟系统由于风量一般比较小,如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶,不能用散流器。
⑤风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶
9.风口的凝露
风口凝露是由于风口小,温度低。可加大风口尺寸防止凝露
图示:

100224yiiq8yhlyy0epjzp.jpg
10.静压箱的计算
①静压箱控制风速宜不大于1.5m/s
②出风截面积A=G/V(G为送风量),各方向截面积应一样
③一般的系统可以用风口变径加消音器代替静压箱
11.防排烟换气次数的确定。
①消防水泵间不小于4次
②变电室5-8次
③变电室5-8次
12.排烟口的布置。
④走廊超过60米,做排烟口
⑤电梯前室用常开型多叶送风口,每层设一个
⑥楼梯间用自垂百叶风口,2-3层设一个
13.房间的空气压力状态。
  ①建筑物内的空气调节房间应维持正压。
  ②建筑物内的厕所、盥洗间、各种设备用房应维持负压负压
  ③旅馆客房内应维持正压,盥洗间应维持负压
  ④餐厅的前厅应维持正压,厨房应维持负压。餐厅内的空气压力应处于前厅和厨房之间。
14.吊顶内的风管布置原则
从上到下依次为:排烟风管,排风管,送风管,水管
15.送、排风口的相对位置
空调房间并行送排风管时,送排风口尽量不要并列布置,最好交错布置
图1(效果差)

100224d8j7eduscceyqusn.jpg
图2(效果好)
100224usubq9xtqvbtcnnq.jpg
16.送风管的设计
尽量使风在送风管内不倒走,确保良好的管内气流流动和出风效果

100225chzzofpynahkab5n.jpg 100225ep8webxwv6edsorr.jpg
17.三通与风管的搭接
和三通相接的管径要于三通的口径保持一致,不要变径,避免局部损失过大.
关于通风,排烟和防烟
1.排除余热余湿的通风换气次数的确定。
①消防水泵间不小于8次/h
②变电室10次/h
2.排烟主要是对地下车库、面积超过100m2且无外窗的房间、内走道、中庭及面积超过50m2的地下室
  。
①排烟量计算详见《高层民用建筑设计防火规范》
3.防烟
主要是对防烟楼梯间及消防电梯前室(合用前室)进行加压送风。
①风量计算参见《高层民用建筑设计防火规范》。
②风口设置消防电梯前室(合用前室)必须每层设置多叶送风口,防烟楼梯间可以隔层设置自垂式百叶送风口。
另外也可以采用自然排烟,即在有外窗并且外窗的可开启面积满足一定的要求,可以不用机械防烟。

100225chzzofpynahkab5n.jpg


100225ep8webxwv6edsorr.jpg

免费打赏
gyajie
2014年12月05日 09:36:28
2楼
学习了,谢谢楼主
好好学习,天天向上
回复
wangxueleiyy
2014年12月09日 10:40:30
3楼
图文并茂 不错 整理的很细心
回复
weihuaao
2014年12月09日 11:57:41
4楼
好好学习,天天向上!
回复
jlb342008
2014年12月09日 15:37:23
5楼
静压箱风速控制在1.5.各种感觉不太合理,真按1.5来选的话,静压箱会很大很大!我一般取4。。。
还有风口距墙1米,在设备房中一般无视了吧。。。
回复
zyyyuzcc
2014年12月09日 17:03:22
6楼
学习学习啊!
回复
wobinghu
2014年12月10日 09:32:33
7楼
好东西学习了
回复
zzbj9788379
2014年12月12日 15:41:06
8楼
消防水泵和变电室的换气次数到底是几次呢?11和17前后矛盾呀,还有,怎么不考虑事故后通风呢
回复
yxlweihai
2014年12月13日 15:25:01
9楼
新手学习了、
回复
phanghui
2014年12月13日 16:36:47
10楼
谢谢楼主,学习了。。。。。。
回复
zsp609953808
2014年12月14日 19:51:33
11楼
谢谢楼主,学习了
回复

相关推荐

APP内打开