对于单台电动机的保护,通常选用断路器的瞬时保护功能,但是个别情况下,瞬时动作电流比较大,不能及时切除短路故障,这时候考虑用短路短延时保护,短延时需要躲过启动冲击电流(6~8倍Ir)的峰值电流(约14~15倍Ir),整定为6~8倍Ir即可。但是短延时用于这项功能时,需要知道启动冲击电流的峰值所持续的时间。我查看了施耐德电动机保护用断路器的样本,短路短延时通常只延时20ms~80ms,客服人员也不确定这个时间是否能躲过峰值电流,大家在这种情况下都是怎么考虑呢?或者选用贵一些的延时时间可调的断路器?
峰值电流不是冲击电流,是至在某个时间有谐波叠加在冲击电流最大值的电流值,这个时间极端,可以躲的过,一般情况也不会有峰值电流出现。(看看工业与民用建筑,貌似说的是谐波叠加)
回复
3楼
楼主是否考虑过头了。
回复
4楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2014-12-4 17:07 编辑
很多断路器作用于过载保护都是可以的,不是只有20-80ms。
另外,不是像你说的一般用瞬时保护来保护电机。
回复
5楼
瞬时保护主要是用于保护短路故障电流,过载保护不能立刻跳闸的。峰值电流是启动电流半个周期内的非周期分量,这个分量的存在时间,或者说是峰值电流的持续时间,影响着断路器的整定电流。如果瞬时保护不能躲过这个电流,那么启动过程中,断路器有可能会跳闸。
回复
6楼
峰值电流持续时间很短,一般断路器不会动作的。
回复
7楼
你说的个别情况,只能说你做的系统就是有问题的,不然短路电流就应该大于你瞬动整定值很多的
回复
8楼
三相短路电流当然是很大的,但是接地故障电流就比较小了。断路器通常又没有接地故障保护
回复
9楼
启动电流6—7,峰值什么意思
回复
10楼
也有0.1s~0.2s的短延时脱扣器。
回复
11楼
云飘飘 发表于 2014-12-7 06:13 也有0.1s~0.2s的短延时脱扣器。施耐德电动机保护用的短延时脱扣,延时时间只有20~60ms,但是号称能躲过电动机启动电流中的冲击部分,我对此比较怀疑,施耐德客服也不确定。所以我想求证,这个半波周期的冲击部分到底持续多长时间?
回复