【分享】电气安装工程中预埋的注意事项
fandigangtuzhu
2014年12月04日 13:49:54
只看楼主

1、部分开关、插座被后续的给、排水管道、厨卫风道等掩盖,施工前必须结合土建预留预埋,避免后期施工的签证和影响感观质量。2、墙体配管外露,特别是卫生间,造成原因:墙体位置不明确,墙体厚度不清楚,后期处理难度较大,基本上是造假直接埋在混凝内,这严重违反安装规范3、室内强、弱电插座盒位置不合理,强电盒距弱电盒距离太近,一般要求为500px,特别是卧室的插座,后期业主装修时插座被衣柜、床遮住,造成业主不满意

172908myv0ehxn8shzysra.jpg

1、部分开关、插座被后续的给、排水管道、厨卫风道等掩盖,施工前必须结合土建预留预埋,避免后期施工的签证和影响感观质量。
2、墙体配管外露,特别是卫生间,造成原因:墙体位置不明确,墙体厚度不清楚,后期处理难度较大,基本上是造假直接埋在混凝内,这严重违反安装规范
3、室内强、弱电插座盒位置不合理,强电盒距弱电盒距离太近,一般要求为500px,特别是卧室的插座,后期业主装修时插座被衣柜、床遮住,造成业主不满意
4、卫生间的开关尽量放在室外,若放在室内有淋浴的需加装防溅盒,操作不方便,同时增加造价
5、开关、插座预留预埋前一定要先确定好位置,一旦确定后,避免相同户型的位置不一致,主要是施工单位责任心不够造成
6、地下车库的电气预埋前结合风管、管道图纸,避免灯具与风管和管道重叠,造成后期灯具安装时敷设明线,增加造价及影响美观
7、车库车库内有桥架,但过梁较大,局部桥架过梁时可采取梁中预埋钢制套管(套管的直径不宜过大,需经设计人员同意),这样避免桥架从梁下上翻,影响车库的净高。
8、深化图纸设计内容,根据现在的科技发展和实用情况,把不必要的设计内容提前取消。例如:每个房间设计电话插座,我个人建议电话只需客厅和主卧(或书房)保留,其余均取消,这样可以节约工程造价。深化后的内容需经总经理同意方可实施
9、卫生间等电位联结线最好利用最近的柱筋引入(若有均压环更好)
10、提前准备后期配套设施的规划图纸,如供配电施工图纸及室外管网图。这样可以缩短交房时间和节约成本
11、进地下车库的电缆保护管,套管必须出墙0.5m左右,便于后期电缆封堵及外墙防水

172908myv0ehxn8shzysra.jpg

免费打赏
lyflyflyflyflyflyf
2014年12月05日 09:46:52
2楼
xuexieguo ~~~飘走
回复
qingdaorunde
2014年12月05日 10:17:29
3楼
好好学习,天天向上
回复
麦牛子
2014年12月05日 10:41:08
4楼
已阅、............
回复
dianqi1024
2014年12月05日 10:53:00
5楼
说的很好,确实都是应该注意的
回复
kjp2014
2014年12月05日 10:58:30
6楼
已阅,加强学习
回复
fuyuan111
2014年12月05日 11:09:22
7楼
已阅,加强学习
回复
xin6yuan
2014年12月05日 13:11:24
8楼
说的不错,确实如此
回复
郑喜
2014年12月05日 14:52:48
9楼
长见识,多学习
回复
lxh19710509
2014年12月05日 15:32:03
10楼
11、进地下车库的电缆保护管,套管必须出墙0.5m左右,便于后期电缆封堵及外墙防水
这一条,在实际施工中有难度.一般套管是在钢筋绑扎完后埋上去的,但是留长了装模板的不乐意帮你开孔,开孔费事也容易在捣混凝土时漏浆.有施工经验的进来说说该怎么处理?