求帮助 屋面排水设计 感激不尽
gwindoly
gwindoly Lv.2
2014年12月04日 10:38:53
只看楼主

谢谢你们了

谢谢你们了

IMG_3366.JPG

免费打赏
红叶树林
2014年12月04日 11:29:31
2楼
平屋顶是混凝土顶吗?是的话就是2%的坡,长方形的按中分,不规则形先对角分,拐角处至有三个的再中分,一点浅见,具体要根据现场情况再确定吧
回复
红叶树林
2014年12月04日 11:30:18
3楼
补充汇水线里的坡度按照1%的坡
回复
yongyuanbu2
2014年12月04日 14:43:18
4楼
66666666666666
回复
忘记规范
2014年12月04日 14:54:27
5楼
单面找坡至上方2%,汇水找坡1%
回复
画图酱
2014年12月05日 08:45:19
6楼
谢谢楼主分享!
回复
郭郭郭郭
2014年12月05日 09:01:08
7楼
感谢楼主分享
回复
建筑小诚
2014年12月08日 10:24:29
8楼
变形缝哪里怎么处理/?
回复
yk1314cjh
2014年12月10日 11:02:34
9楼
结构找坡(单坡),3%坡度,短跨方向排水,折角位置做一个斜分水线,不需要纠结什么。伸缩缝有图集,可以自己去查一下
回复
建筑小李
2014年12月10日 20:55:09
10楼
本帖最后由 建筑小李 于 2014-12-10 20:56 编辑

其实很简单 我粗略的给你画张草图 家里停电了 不是太亮! 有什么看不懂得继续给我回复就好 关于变形缝处的做法,是12J图集上有相关的做法,就是变形缝两边起墙体 ,防止水流入,顶部封盖什么板啊的 铆钉固定啊啥的 图集没在手,记得不太清楚了!!!! 还有雨水管的位置,我理解的是小杠杠那 ,不知道对不对。。。。我一般画的话,首先要计算建筑的面积,然后确定雨水管的数量,在然后选择雨水管的有利位置(最主要不能影响立马效果)。。。。。。起坡多少横向回水就是1%,竖向2% 个别的有n% 的要看你的女儿墙高度和跨度!!!! 解释的哪里不清楚,直接找我就好。分水乡,汇水线 我就不强调了吧 !!
回复
yk1314cjh
2014年12月11日 09:18:33
11楼
建筑小李 发表于 2014-12-10 20:55 其实很简单 我粗略的给你画张草图 家里停电了 不是太亮! 有什么看不懂得继续给我回复就好 关于变形缝 …你这个右边的排水是不是有问题。。。