消防车登高场地可以设置在内庭院内吗
sakura2302
sakura2302 Lv.4
2014年12月03日 21:24:22
只看楼主

如图,通过上方的消防车道可以进入内庭院。主楼的疏散楼梯首层出口在开向内庭院的位置。请教:消防车登高场地如何设置,设在内院可以吗?

未命名.JPG
如图,通过上方的消防车道可以进入内庭院。主楼的疏散楼梯首层出口在开向内庭院的位置。
请教:消防车登高场地如何设置,设在内院可以吗?

未命名.JPG

免费打赏
儒雅的风雪
2014年12月13日 21:53:51
12楼

谢谢楼主分享学习了
回复
萨瓦迪
2014年12月14日 16:12:53
13楼
好东西哦。
回复
liu_lijjxf
2014年12月28日 09:41:32
14楼
谢谢资料分享
回复
qq_1419843416516
2014年12月29日 17:00:40
15楼

回贴赚钱不?
回复
zhang8804203217
2014年12月29日 17:04:30
16楼
按照可以处理了。内庭院挺大,消防车可以进去。3QQQQ
回复
lw058058
2014年12月30日 08:02:38
17楼
多层的扑救面达到就行了吧 还需要内庭院吗?
回复
davidhawkbao
2014年12月30日 10:32:20
18楼
同样想问这个问题,求高手解答,谢谢各位!
回复
努力自学不晚
2014年12月30日 13:50:05
19楼
应该不行吧,应该能设消防车道,但是登高场地最好不要设庭院内,还有消防登高场地最好是放在楼梯出口处附近,距离建筑物5m
回复
jiangjunjie4
2015年07月06日 10:40:42
20楼
好详细的资料
回复
jiangjunjie4
2015年12月31日 15:25:11
21楼
感謝分享這麼好的資源!
回复