消防车登高场地可以设置在内庭院内吗
sakura2302
sakura2302 Lv.4
2014年12月03日 21:24:22
只看楼主

如图,通过上方的消防车道可以进入内庭院。主楼的疏散楼梯首层出口在开向内庭院的位置。请教:消防车登高场地如何设置,设在内院可以吗?

未命名.JPG
如图,通过上方的消防车道可以进入内庭院。主楼的疏散楼梯首层出口在开向内庭院的位置。
请教:消防车登高场地如何设置,设在内院可以吗?

未命名.JPG

建筑小李
2014年12月10日 21:11:28
2楼
高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。
1.最小尺寸为15m×8m 2、距建筑物外墙的距离宜大于5m小于10m; 3、尽量利用道路少占用绿化;消防登高场地可以种草, 但不得种树木及设计置任何其它的构筑物; 4、消防登高场地应结合楼梯间阳台窗等来设置; 5、消防登高面的门厅或者裙房进伸不得大4m且不得高于5m,两个条件必须同时满足
具体情况具体分析吧,应该是能设置在内院的
回复
王农勤
2014年12月11日 08:48:17
3楼
设置在内院是有条件的。
回复
黑老五
2014年12月11日 09:07:14
4楼
同样学习,盼明确回答。
回复
偲伽
2014年12月11日 14:37:00
5楼
有谁知道正确答案 学习下
回复
xingzheshuai
2014年12月11日 15:07:53
6楼
帮忙顶一下
回复
yezi760707
2014年12月11日 17:57:11
7楼
凑个热闹,学习了
回复
kv123
2014年12月12日 16:16:39
8楼
室外接驳器你打算也装到内庭院去?
回复
画图酱
2014年12月13日 09:43:40
9楼
谢谢楼主的分享!
回复
vrvrvrw23
2014年12月13日 12:54:07
10楼
高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。
1.最小尺寸为15m×8m 2、距建筑物外墙的距离宜大于5m小于10m; 3、尽量利用道路少占用绿化;消防登高场地可以种草, 但不得种树木及设计置任何其它的构筑物; 4、消防登高场地应结合楼梯间阳台窗等来设置; 5、消防登高面的门厅或者裙房进伸不得大4m且不得高于5m,两个条件必须同时满足
回复
sakura2302
2014年12月13日 21:48:41
11楼
建筑小李 发表于 2014-12-10 21:11 高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。 1.最小尺寸为15m×8m …谢谢。按照可以处理了。内庭院挺大,消防车可以进去。
回复

相关推荐