整栋楼的自喷按危险级别大的吗
ccliluo
ccliluo Lv.7
2014年12月03日 17:22:42
只看楼主

150米的建筑,地下三层和地下二层为车库,地下一层---地上七层为商场,八到三十四层为办公楼,自喷办公楼中危一级,商场中危二级,整栋楼自喷是按中危二级做吗?

150米的建筑,地下三层和地下二层为车库,地下一层---地上七层为商场,八到三十四层为办公楼,自喷办公楼中危一级,商场中危二级,整栋楼自喷是按中危二级做吗?
免费打赏
lesehan
2014年12月03日 19:58:05
2楼
选设备,可以按用水量、压力最大的考虑。办公部分的喷头布置、管径等可以按中I考虑。
回复
ccliluo
2014年12月04日 15:33:20
3楼
谢谢,解了燃眉之急,
回复
云飘飘
2014年12月05日 06:10:16
4楼
平面布置按照各个等级设计,设备选型按照最严重的选择。
回复
zp_ks
2014年12月05日 09:54:13
5楼
按最不利的场所考虑消防负荷
回复
wuli_19830103
2014年12月05日 17:20:34
6楼
按最不利的场所考虑消防负荷
回复
pdscpb
2014年12月06日 14:28:36
7楼

选设备,按用水量、压力最不利的考虑。喷头布置、管径按所处场所的危险等级考虑。
回复

相关推荐

APP内打开