一、风井 (一)作用:正压送风,火灾时防止烟气进入楼梯间或前室。 (二)设置原则:一般设置在以下部位 。 1、无可开启外窗的楼梯间,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的楼梯间。 (自然排烟条件:每5层外窗开启面积总和不小于2.0㎡)。 2、无可开启外窗的前室/合用前室,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的前室/合用前室。 (自然排烟条件:前室每层外窗开启面积不小于2.0㎡;合用前室每层外窗开启面积不小于3.0㎡)。
一、风井
(一)作用:正压送风,火灾时防止烟气进入楼梯间或前室。
(三)形状:不得过于窄长,一般短边净宽不小于0.3m,风口宽度不小于0.3m。
(四)面积:与住宅建筑总层数、风道形状、内壁材质及漏风量等综合因素有关,经暖通工程师计算得出。
【经验数值】十二~十八层:0.50㎡ ;十九层及以上:0.60㎡ 。
二、水暖井
(一)作用:走各户水管、暖管、一户一阀开关。
(二)设置原则:所有规模住宅楼均需设置(别墅除外)。 一般设置于楼梯间、前室或走廊等公共空间内。如每户分别设置(优选),每户需与各自的水暖井有共用的墙面;如确有困难也可多户合用一个。
(三)形状:一般短边净宽不小于0.5m,检修门宜设于长边墙面上,尽量开大。
(四)面积:与住宅建筑总层数、每单元户数、给排水与供暖方式、以及排管方式有关,经水暖工程师计算得出。
【经验数值】八层及以下: 0.7*0.5㎡ ;九~十八层: 1.2*0.5 ㎡ ;十九层及以上: 1.6*0.5 ㎡ 。
三、电井
(一)作用:走各户电线电缆 。
(二)设置原则:一般设于十二层及以上住宅楼的前室或走廊等公共空间内,十二层以下住宅楼如有条件,设置更佳。
(三)形状:一般短边净宽不小于0.6m,检修门宜设于长边墙面上,尽量开大。
(四)面积:与住宅建筑总层数、每单元户数有关,经电气工程师计算得出。
【经验数值】十八层及以下:1.0*0.6㎡ ;十九层及以上:1.2*0.6㎡ 。
四、总结
综上所述的【经验数值】均为净尺寸,且为理想尺寸,仅供参考;在方案设计阶段,所有项目均可能受到实际条件的制约,每个井道的位置、数量、形状、大小还需分别与设备总工及设备工程师协商而定,必须具体问题具体分析,不能一概而论。