本帖最后由 呼噜401 于 2014-12-3 15:17 编辑 如图所示变压器室楼板的开洞为4625x3500,这个大小有什么讲究么?希望大家给个意见,谢谢!

本帖最后由 呼噜401 于 2014-12-3 15:17 编辑

如图所示变压器室楼板的开洞为4625x3500,这个大小有什么讲究么?希望大家给个意见,谢谢! IMG_20141203_150850.jpg

IMG_20141203_150850.jpg

免费打赏
呼噜401
2014年12月03日 15:25:09
2楼
补充个图片 IMG_20141203_152314.jpg
回复
chunhuaxingxing
2014年12月03日 16:11:53
3楼
看看了,谢谢
回复
电气交流
2014年12月03日 16:39:32
4楼
习惯来定吧,周围有一个操作和维护通道即可,一般800~1000就差不多了。
回复
呼噜401
2014年12月03日 16:56:26
5楼
我还以为这个洞必须必变压器尺寸大才行呢~谢谢版主的回答
回复
hanzhg54
2014年12月03日 22:06:58
6楼
什么呀?如果是楼板开洞,想必是吊装变压器时候要能容变压器通过的,显然要比办压器大才行。
回复
红谷
2014年12月04日 06:33:08
7楼
感谢楼主无私的奉献,不错的资料!
回复
呼噜401
2014年12月04日 09:19:14
8楼
开这个洞的目的是什么我不是非常清楚,是为了漏油,散热,安装,35KV进线方便,还是其他什么的,能给我介绍下么?谢谢!