这种情况是否使用自垂式百叶风口?
weimengerzhanmeng
2014年12月02日 11:02:00
来自于通风排烟
只看楼主

当地下室前室仅为一层,无法采用自然排烟,进行机械加压送风时,加压风口是否可采用自垂式百叶风口?查过资料,自垂式百叶风口用于楼梯间加压送风,常闭,火灾时加压风机气流将百叶吹开,对楼梯间送风。前室加压送风口常见为常闭型多叶送风口,电信号开启。但当地下室前室仅为一层时,如采用自垂式百叶风口可减少风口的控制,亦可满足前室加压送风口的要求,这种做法是否可行?

当地下室前室仅为一层,无法采用自然排烟,进行机械加压送风时,加压风口是否可采用自垂式百叶风口?

查过资料,自垂式百叶风口用于楼梯间加压送风,常闭,火灾时加压风机气流将百叶吹开,对楼梯间送风。
前室加压送风口常见为常闭型多叶送风口,电信号开启。但当地下室前室仅为一层时,如采用自垂式百叶风口可减少风口的控制,亦可满足前室加压送风口的要求,这种做法是否可行?
免费打赏
风水大师ywh
2014年12月04日 08:38:57
2楼
可以。。。。。。
回复
云飘飘
2014年12月08日 06:26:30
3楼
前室一般不采用自垂式百叶风口。
回复
张光仁__水暖
2014年12月08日 08:12:42
4楼
功能上是可以的,不过前室一般不用自垂式百叶风口,大家也都习惯了,一层也是做,控制方面没有问题的,不能只从功能上去考虑,防火分隔上也要去考虑,考虑了防火分隔,两种风口的使用就不太一样了,楼梯间上下连通,用自垂式百叶风口事没有问题的,前室那怕只有一层,你用了自垂式百叶风口它跟风井也就是连通的了,这点不太一样。我也没有什么规范的依据,自己想的。
回复
zaizaigege
2015年01月30日 10:29:45
5楼
可以吧,我这里设计的前室也用了 自垂式百叶风口的,每偶数层有。我在网上查的它的作用是:“自垂百叶风口用于正压的房间自动排气。靠百叶自然下垂,隔绝室内外空气交换,当室内气压大于室外时,气流将百叶吹开向外排气,室外空气不能流入室内有单向止回作用。” 主要是排气用的啊,但是设计用在送风风口,我也不知道为什么,不晓得有没有相关规范可以说明一下。