高层建筑中裙房屋面板的厚度
哈哈君
哈哈君 Lv.4
2014年12月03日 13:46:26
只看楼主

《高规》10.6.2 说体型收进,竖向体型突变的部位楼板宜加强,板厚不宜小于150MM,做的一个单栋高层带一跨三层的裙房,审图提出这一条,大家说说你们平时都是怎么做的。

《高规》10.6.2 说体型收进,竖向体型突变的部位楼板宜加强,板厚不宜小于150MM,做的一个单栋高层带一跨三层的裙房,审图提出这一条,大家说说你们平时都是怎么做的。
湿透锅
2014年12月03日 17:25:53
2楼
我们都是按该条加强的,并且裙房上层主楼钢筋也做了加强,地震作用下,交接的这一块受力比较复杂,传力途径有一定的改变,为了确保传力,也应该要加强一下
回复
哈哈君
2014年12月04日 19:19:22
3楼
我认为单塔楼并且带的裙房不多的话做120就行,多塔楼或者带裙房面积较大的话做150比较合适。
回复
mylond
2014年12月05日 16:05:03
4楼
塔楼在裙房上下层部位的楼板钢筋要加强处理,我们都是双层双向拉通布置,裙房顶如果板块尺寸不大,120可行,如果板块尺寸较大,按150处理
回复

相关推荐

APP内打开