本人写了一个关于高压电动机全压起动对电业局66kv变电所影响的分析计算书,特别是其中有关继电保护的整定计算,请朋友帮忙看看是否有错误。 先谢谢了!内容见附件
本人写了一个关于高压
电动机全压起动对电业局66kv变电所影响的分析计算书,特
别
是其中有关继电保护的整定计算,请朋友帮忙看看是否有错误。
先谢谢了!
内容见附件
2楼
2万的二台主变,才一台1400KW的电机,毛估估也可以直接全压启动,这有什么好计算的。
回复
3楼
一万的主变直接启动也应该没有问题
回复
4楼
问题是电机启动时电业局供电线路断路器跳闸,我认为是他们的保护整定值过小,但他们不承认,所以在这里给他们算了一下。
我不是专业搞继保的,请高手帮忙看看我算的是否有错。
回复
5楼
供电局是不会给调定值的,调大了怕越级跳闸
回复
6楼
自己顶一下,请高手帮忙看下,谢谢了!
回复
7楼
谢谢!学习了
回复
8楼
自己顶一下,请高手帮忙看看计算公式与规范的引用是否有误。
回复
9楼
一万的主变直接启动也应该没有问题
回复
15楼
2000kW以下确实可以直接启动,特别是变电站容量较大时
回复