30层 8度区 框剪结构 剪力墙超筋
晴天娃娃2014
2014年12月02日 22:44:05
只看楼主

30层 8度区 框剪结构 剪力墙超筋 剪力墙暗柱超筋,施工缝超限 增大连梁高度 才能使剪力墙不红,但是这样连梁超筋严重 怎么处理呢???

30层 8度区 框剪结构 剪力墙超筋 剪力墙暗柱超筋,施工缝超限 增大连梁高度 才能使剪力墙不红,但是这样连梁超筋严重 怎么处理呢???
免费打赏
ganglin19
2016年10月04日 21:48:49
12楼
8度区超筋很正常,要调得不超筋墙要适当增加。
回复