30层 8度区 框剪结构 剪力墙超筋 剪力墙暗柱超筋,施工缝超限 增大连梁高度 才能使剪力墙不红,但是这样连梁超筋严重 怎么处理呢???
30层 8度区 框剪结构 剪力墙超筋 剪力墙暗柱超筋,施工缝超限 增大连梁高度 才能使剪力墙不红,但是这样连梁超筋严重 怎么处理呢???
2楼
自顶一下
回复
3楼
一.剪力墙设计中的基本概念 二.剪力墙的边缘构造三.剪力墙结构的厚度和配筋问题
回复
4楼
谢谢了 学习一下
回复
5楼
谢谢资料分享
回复
6楼
是8.5还是8.0,如果是8.0应该不会有什么超筋,但是8.5的话连梁基本都要超筋的,这个可不好调,楼主你就按照均匀,周边,分散,控制扭转这些基本的概念去调整吧,但是有时候建筑限制条件太多也不好调
回复
7楼
楼主你好 本人也是个八度区的 能否交流下呢
回复
8楼
谢谢大家分享
回复
9楼
好资料,谢谢分享
回复
10楼
8度区,30层,做框剪,怎么算过的,配筋如何
回复
11楼
直观感觉是墙少了:加墙或墙加厚。
回复