35kv、10kv开关柜内综保装置的问题?
jackalope
jackalope Lv.7
2014年12月02日 14:51:18
只看楼主

遇到两个问题:我现在主变压器采用了差动保护,保护装置组成一面主变保护屏。那么主变高低压侧断路器开关柜内是不是就不用再装综保装置了?如果不装综保装置的话,那开关柜的断路器操作、测控功能由谁完成?还有一个问题就是现在的综保是不是都有以太网网口直接上站控层的以太网交换机了?不用再用什么通讯管理机了?求高手赐教@lingxuct

遇到两个问题:我现在主变压器采用了差动保护,保护装置组成一面主变保护屏。
那么主变高低压侧断路器开关柜内是不是就不用再装综保装置了?如果不装综保装置的话,那开关柜的断路器操作、测控功能由谁完成?

还有一个问题就是现在的综保是不是都有以太网网口直接上站控层的以太网交换机了?不用再用什么通讯管理机了?

求高手赐教@lingxuct
免费打赏
掌中兲坣
2014年12月02日 16:03:12
2楼
保护装置组盘了就不用在开关柜中设置保护装置了。断路器的操作测控由测控装置来完成!一般电压低的保护装置和测控装置可以放在一个屏里。综保上有网口也不是到直接到站控层的交换机上吧?这块不太了解!干活时时候见到过,现在保护室或者开关柜内,集中到一个交换机上,再传输到主控室!
回复
jackalope
2014年12月02日 23:54:27
3楼
现在保护室或者开关柜内,集中到一个交换机上,再传输到主控室!
开关柜里面还可以装交换机呢?我也听人说起过,但是没有见过。
回复
lingxuct
2014年12月03日 08:09:56
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-3 08:12 编辑

主变装差动保护,专配了主变保护屏,把综保装在保护屏上,高低压开关柜上就没有综保了,综保所需的直流电源、电流、电压信号都用电缆接到了保护屏,同样,综保的保护出口也从压板后(端子排)用电缆接到相应的开关柜,信号也应接到信号屏。

第二个问题,综保的通讯需要一台服务器(一般放在通讯屏内),服务器内组织数据库,各综保需设置相应的地址码(与服务器的端口对应),有标准的通讯协议(俗称“规约”),一般是用485口,不是以太网的TCP/IP协议,服务器与后台电脑或其他服务器的通讯是以太网的TCP/IP协议。
回复
jackalope
2014年12月04日 08:05:49
5楼
ccc___ 发表于 2014-12-3 08:09 主变装差动保护,专配了主变保护屏,把综保装在保护屏上,高低压开关柜上就没有综保了,综保所需的直流电源 …管理员你咋啥都懂:handshake:lol
回复
jackalope
2014年12月04日 08:06:52
6楼
ccc___ 发表于 2014-12-3 08:09 主变装差动保护,专配了主变保护屏,把综保装在保护屏上,高低压开关柜上就没有综保了,综保所需的直流电源 …第二条回复中的服务器也就是通讯管理机吧
回复
zsphn6666
2014年12月04日 08:50:00
7楼
测控有测控屏,并可在开关柜上设置就操控装置
回复
lingxuct
2014年12月04日 10:08:25
8楼
jackalope 发表于 2014-12-4 08:06 第二条回复中的服务器也就是通讯管理机吧叫法不同罢了,反正一个变电所的所有需要通讯的综保都作为测量电量和断路器状态的现场数据采集器,综保把采集到的数据上传到服务器的数据库,数据库会根据设置的标准值比较,得出正常或不正常的结果,发出让后台辨识的标志。还有一些数字端口(接开关柜上隔离开关和其他开关的分合状态)的数据需要集合后上传到服务器,数据集合就是一个开关可以用一位2进制数(0或1)代表,多个开关(接点)组成一个电脑识别的“数字”,通常一个“数”是8位2进制码,一个“字”是16位2进制码,那么,一个“字”中去掉一位“奇偶校验码”后,还可以采集15个接点的数据,这个数据的组合与还原,前者用“数据采集-端口转换器”,后者用数据库比较运算,使整个监控系统运行速度能跟上电网所需要的速度。
回复
lingxuct
2014年12月04日 10:11:37
9楼
jackalope 发表于 2014-12-4 08:05 管理员你咋啥都懂时间长了,见过的东西多了,再加上偶好奇性,碰到不懂的总要问,人家告诉偶了,就知道了。
回复
tttl0703
2014年12月05日 13:38:44
10楼
好贴!..........................
回复

相关推荐

APP内打开