酒店办公区有一房间内电源进户为3*10m2的电缆 (相线。零线。地线)总开为DZ47型双P 32A 断路器,分闸为 两个16A 双P 断路器,一个双P 25A 漏电断路器。两个16A 分别为空调电源开关(风机盘管)另一路为 日光灯电源开关 (注:日光灯为600*600 带镇流器型的格栅灯)一路25A漏保为插座供电开关,日光灯墙壁开关分为3路 每路控制4组格栅灯,共计12组,故障现象为:开灯时没有问题 , 当关闭日光灯时 有时候就会引起 另一回路的 插座电源漏保跳闸,照明线路,开关,灯具已测试没问题,漏保也已更换过不同厂家不同型号的故障现象依旧,把照明的回路与插座回路并联在 漏保上故障依旧,
酒店办公区有一房间内电源进户为3*10m2的电缆 (相线。零线。地线)总开为DZ47型双P 32A 断路器,分闸为 两个16A 双P 断路器,一个双P 25A 漏电断路器。两个16A 分别为空调电源开关(风机盘管)另一路为 日光灯电源开关 (注:日光灯为600*600 带镇流器型的格栅灯)一路25A漏保为插座供电开关,
日光灯墙壁开关分为3路 每路控制4组格栅灯,共计12组,
故障现象为:开灯时没有问题 , 当关闭日光灯时 有时候就会引起 另一回路的 插座电源漏保跳闸,照明线路,开关,灯具已测试没问题,漏保也已更换过不同厂家不同型号的故障现象依旧,把照明的回路与插座回路并联在 漏保上故障依旧,
在此恳请各位大神帮忙分析下故障原因 , 小弟 感激不尽 在线等......
22楼
lckyxhh 发表于 2014-12-3 11:55 如果漏保以下有零地相同的情况在正常送电插座上有用电器的时候就回跳闸了,现在问题是正常用电都没问题, …我说的可能不太明白,你注意下,特别是带接地的开关盒、汇接盒,全部打开检查,有个地方把零线接到了接地上(壳上),地线反而没接。
回复
23楼
看了。。。
回复
24楼
非常奇怪的现象,我来试试解决:
1、因为经常出现,并更换开关没效果,所以是一个电路现象;
2、两个回路之间有影响,说明两个回路绝缘不好;
3、开灯不跳关灯跳,检查跳板开关是否控制相线。如果是,则是开关到灯的线与插座相线绝缘不良,如果否,则开关到灯具的线与插座N线绝缘不良。有摇表的检查一下可能会有发现。
回复
25楼
我这里的学生宿舍也出现过这种情况
回复
26楼
ty3514 发表于 2014-12-3 12:51 首先查一下线路开关有没有接错,再查线路再次确认无误
回复
27楼
会引起此现象么
回复
28楼
会通过照明的n?详解一下
回复
29楼
你关闭日光灯时你直接光比双P 25A漏电断路器开关试试
回复
30楼
接线有问题。火线零线接反了会不会。。。
回复
31楼
showin3690 发表于 2014-12-6 16:59 会引起此现象么会引起无规律跳漏保。。