酒店办公区有一房间内电源进户为3*10m2的电缆 (相线。零线。地线)总开为DZ47型双P 32A 断路器,分闸为 两个16A 双P 断路器,一个双P 25A 漏电断路器。两个16A 分别为空调电源开关(风机盘管)另一路为 日光灯电源开关 (注:日光灯为600*600 带镇流器型的格栅灯)一路25A漏保为插座供电开关,日光灯墙壁开关分为3路 每路控制4组格栅灯,共计12组,故障现象为:开灯时没有问题 , 当关闭日光灯时 有时候就会引起 另一回路的 插座电源漏保跳闸,照明线路,开关,灯具已测试没问题,漏保也已更换过不同厂家不同型号的故障现象依旧,把照明的回路与插座回路并联在 漏保上故障依旧,
酒店办公区有一房间内电源进户为3*10m2的电缆 (相线。零线。地线)总开为DZ47型双P 32A 断路器,分闸为 两个16A 双P 断路器,一个双P 25A 漏电断路器。两个16A 分别为空调电源开关(风机盘管)另一路为 日光灯电源开关 (注:日光灯为600*600 带镇流器型的格栅灯)一路25A漏保为插座供电开关,
日光灯墙壁开关分为3路 每路控制4组格栅灯,共计12组,
故障现象为:开灯时没有问题 , 当关闭日光灯时 有时候就会引起 另一回路的 插座电源漏保跳闸,照明线路,开关,灯具已测试没问题,漏保也已更换过不同厂家不同型号的故障现象依旧,把照明的回路与插座回路并联在 漏保上故障依旧,
在此恳请各位大神帮忙分析下故障原因 , 小弟 感激不尽 在线等......
12楼
zwx6215 发表于 2014-12-3 10:47 如果导线绝缘和插座上的用电设备你确定没问题的话,就是N线或者PE线接错了没有接错,两个回路是分开的即使接错了 照明是断路器应该不会影响到插座回路的漏保动作
回复
13楼
1,跳闸有规律,漏保以下有借零现象。
2,跳闸无规律,漏保以下零地相通。
回复
14楼
lckyxhh 发表于 2014-12-3 11:05 没有接错,两个回路是分开的即使接错了 照明是断路器应该不会影响到插座回路的漏保动作接错了就会出现你说的现象,我画图验证了的,因为照明关闭后插座中电流的一部分就会通过照明N线流出
回复
15楼
很有可能是零地混接了
回复
16楼
lckyxhh 发表于 2014-12-3 11:05 没有接错,两个回路是分开的即使接错了 照明是断路器应该不会影响到插座回路的漏保动作照明和插座是两个完全独立的回路,主要是故障不是每次关灯都会跳闸的 所以意味着如果插座回路如你所说经其它N线流出就不会是偶发故障了,个人觉得应该跟日光灯关闭时镇流器产生的反向自感电动势有关,只是不能确定也没有理论作为依据不敢下定论,所以就拿到论坛上跟大家探讨一下。
回复
17楼
lckyxhh 发表于 2014-12-3 11:44 照明和插座是两个完全独立的回路,主要是故障不是每次关灯都会跳闸的 所以意味着如果插座回路如你所说经其 …如果跟镇流器有关,那你这镇流器质量也太差了,那么大漏磁?与插座离那么远就能感应出电动势?可能性很小。因为N线上分流了,每次关灯分的电流肯定不能完全相等(也就是漏电流每次关灯都不一定相等),所以有时候就跳。好好查查线吧,谁给你的意见都不是肯定的,光在这里瞎猜没用,就得把所有造成这种现象的可能性逐个排查才能找到正确答案
回复
18楼
海阔天空888 发表于 2014-12-3 11:16 1,跳闸有规律,漏保以下有借零现象。2,跳闸无规律,漏保以下零地相通。如果漏保以下有零地相同的情况在正常送电插座上有用电器的时候就回跳闸了,现在问题是正常用电都没问题,只有关闭日光灯的时候 偶尔会出现插座跳闸 而且两个回路是分开的没任何电器联系
回复
19楼
该问题,主要是因为线路零线共用问题造成。应将照明线路、插座线路从开关之后的回路分开,不得公用。同时对插座回路的接地线路检查,是否与照明线路有交叉或绝缘降低问题。请参考。
回复
20楼
你查下接了多少台计算机,一般漏保30mA带五台电脑,因为单台电脑泄露电流约3mA。可能与这个问题相关,不靠谱的推断,见谅。
回复
21楼
首先查一下线路开关有没有接错,再查线路
回复