酒店办公区有一房间内电源进户为3*10m2的电缆 (相线。零线。地线)总开为DZ47型双P 32A 断路器,分闸为 两个16A 双P 断路器,一个双P 25A 漏电断路器。两个16A 分别为空调电源开关(风机盘管)另一路为 日光灯电源开关 (注:日光灯为600*600 带镇流器型的格栅灯)一路25A漏保为插座供电开关,日光灯墙壁开关分为3路 每路控制4组格栅灯,共计12组,故障现象为:开灯时没有问题 , 当关闭日光灯时 有时候就会引起 另一回路的 插座电源漏保跳闸,照明线路,开关,灯具已测试没问题,漏保也已更换过不同厂家不同型号的故障现象依旧,把照明的回路与插座回路并联在 漏保上故障依旧,
酒店办公区有一房间内电源进户为3*10m2的电缆 (相线。零线。地线)总开为DZ47型双P 32A 断路器,分闸为 两个16A 双P 断路器,一个双P 25A 漏电断路器。两个16A 分别为空调电源开关(风机盘管)另一路为 日光灯电源开关 (注:日光灯为600*600 带镇流器型的格栅灯)一路25A漏保为插座供电开关,
日光灯墙壁开关分为3路 每路控制4组格栅灯,共计12组,
故障现象为:开灯时没有问题 , 当关闭日光灯时 有时候就会引起 另一回路的 插座电源漏保跳闸,照明线路,开关,灯具已测试没问题,漏保也已更换过不同厂家不同型号的故障现象依旧,把照明的回路与插座回路并联在 漏保上故障依旧,
在此恳请各位大神帮忙分析下故障原因 , 小弟 感激不尽 在线等......
2楼
本帖最后由 想进设计院 于 2014-12-2 14:22 编辑
插座的25A漏电开关和照明16A开关都是2P的,那看看这两个开关负荷侧的N相有没有接在一起,有连接点的话就可能出现那种情况
回复
3楼
把2个16A的2P开关换成1P的看看
回复
4楼
想进设计院 发表于 2014-12-2 14:21 插座的25A漏电开关和照明16A开关都是2P的,那看看这两个开关负荷侧的N相有没有接在一起,有连接点的话就可能 …总开下边分设连个开关 分别给照明和插座供电 两个回路负载线没有任何电气联系
回复
5楼
lckyxhh 发表于 2014-12-2 14:33 总开下边分设连个开关 分别给照明和插座供电 两个回路负载线没有任何电气联系漏电开关跳闸后,漏电开关上的那个小钮是弹出来了把?
回复
6楼
室内各个接点火线,零线、地线是否与从外进入的或、零、地线相对应,你所说插座的各相与照明是否一线到底,还是在室内开关箱分出
有些酒店的线是乱拉的,应一根一根慢慢查才行,心急不得,网上看不到现场没用
回复
7楼
想进设计院 发表于 2014-12-2 14:42 漏电开关跳闸后,漏电开关上的那个小钮是弹出来了把?嗯嗯是的,只要跳闸后就是会弹出来的
回复
8楼
zhili051 发表于 2014-12-2 14:49 室内各个接点火线,零线、地线是否与从外进入的或、零、地线相对应,你所说插座的各相与照明是否一线到底, …房间内分箱是平层强电井单独引入的,出线都已检查没有问题的,确认!
回复
9楼
想进设计院 发表于 2014-12-2 14:42 漏电开关跳闸后,漏电开关上的那个小钮是弹出来了把?既然是漏电引起的跳闸,如果导线绝缘和插座上的用电设备你确定没问题的话,就是N线或者PE线接错了,还是仔细检查一下吧
回复
10楼
首先看一下N线和PE线是否接错了,如果没问题再单独测一下插座上导线的绝缘
回复
11楼
如果导线绝缘和插座上的用电设备你确定没问题的话,就是N线或者PE线接错了
回复