模板的对拉螺栓,有的是不取出来,浇在混凝土中,端头直接切割掉。有的是在对拉螺栓套PVC管,浇完混凝土后把螺栓取出来。请问这两种做法规范上有无要求规定必须用在什么情况下?还是说看施工方便自行选择?
模板的对拉螺栓,有的是不取出来,浇在混凝土中,端头直接切割掉。
有的是在对拉螺栓套PVC管,浇完混凝土后把螺栓取出来。
请问这两种做法规范上有无要求规定必须用在什么情况下?
还是说看施工方便自行选择?
2楼
在有防水要求的侧壁或者墙面时,对啦螺杆不取出,而且需要采用止水螺杆(市面上有卖的),不可重复使用; 而无防水抗渗要求的,采用穿pvc套管后穿螺杆,模板拆除后,重复利用。
回复
3楼
想海的鱼 发表于 2014-12-2 11:25 在有防水要求的侧壁或者墙面时,对啦螺杆不取出,而且需要采用止水螺杆(市面上有卖的),不可重复使用; 而 …多谢。螺栓头切割方便吗?
回复
4楼
想海的鱼 发表于 2014-12-2 11:25 在有防水要求的侧壁或者墙面时,对啦螺杆不取出,而且需要采用止水螺杆(市面上有卖的),不可重复使用; 而 …我们这里基本按照你说的做的~~顶
回复
5楼
对拉螺栓套PVC管,浇完混凝土后把螺栓取出来,然后PVC管内呢?用细石混凝土填实还是?
回复
6楼
来自星星的力 发表于 2014-12-2 14:16 对拉螺栓套PVC管,浇完混凝土后把螺栓取出来,然后PVC管内呢?用细石混凝土填实还是?不用填实的,这几个小洞,对承载力影响甚微。
回复
7楼
哪里规范有说是否要填实?但是现场封口肯定要做的,中间是否完全填实了还真不清楚
回复
8楼
来自星星的力 发表于 2014-12-2 14:16 对拉螺栓套PVC管,浇完混凝土后把螺栓取出来,然后PVC管内呢?用细石混凝土填实还是?没有任何规范要求需要填实,内墙剪力墙的对拉螺杆不用填实,抹灰的时候会抹掉的, 外墙需要用膨胀砂浆或者用发泡剂填充里面,防止外墙因孔道渗水。
回复
9楼
可以取出来的是通丝对拉螺栓,没有防水要求的场合使用。有防水要求的要用带止水片的,是不能取出来的。
回复
10楼
谢谢楼主 正需要这些东西
回复