本帖最后由 jianzhuxiehui 于 2014-12-1 23:07 编辑 框剪结构中能否出现短肢剪力墙,如果允许,那么所占倾覆力矩怎么考虑?规范中仅对要求短肢剪力墙所占倾覆力矩不超过50%而框剪结构中对短肢剪力墙有什么要求没有?难道要类推为短肢剪力墙的倾覆力矩不超过所有剪力墙倾覆力矩的50%另外,我说的是有部分短肢剪力墙,而且数量有限,不考虑异形柱。
本帖最后由 jianzhuxiehui 于 2014-12-1 23:07 编辑
框剪结构中能否出现短肢剪力墙,如果允许,那么所占倾覆力矩怎么考虑?
规范中仅对要求短肢剪力墙所占倾覆力矩不超过50%
而框剪结构中对短肢剪力墙有什么要求没有?难道要类推为短肢剪力墙的倾覆力矩不超过所有剪力墙倾覆力矩的50%
另外,我说的是有部分短肢剪力墙,而且数量有限,不考虑异形柱。
2楼
居然一个回复都没有。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
可以有,但是具体所占的比例好像没有明确
回复
4楼
短肢剪力墙可以有啊,满足不占总倾覆力矩的50%就行,需要注意的就是画图的时候的配筋率得问题,底部加强区不小于高规7.2.2的规定,还要看你短肢要不要分边缘构件,可分可不分,不分得话就是整个墙体一个大样,就没有所谓的墙身了,如果要分那你要保证边缘构件和墙体总的配筋率,仅供参考
回复
5楼
框剪结构中,都允许有柱子,那么少量的短肢墙是可以有的
回复
6楼
可以看看短墙和柱的之和满足,柱不超总的,短墙不超总的分别不超限。应该没具体说规范怎样怎样的吧。构造就是上面说的
回复
7楼
楼上回答很仔细,不过我看晕了
是不是我柱+短墙总共不超50%就可以了啊?
回复
8楼
■8.06 短肢墙可否用于框.剪;板柱.剪力墙结构?
短肢剪力墙可否用于框架-剪力墙结构,板柱-剪力墙结构?
答1:现行《高层建筑混凝土结构技术规程》中无短肢剪力墙结构。
《高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.8抗震设计时,高层建筑结构不应全部采用短肢剪力墙;……当采用具有【较多短肢剪力墙】的【剪力墙结构】时,应符合下列规定:
1. 在规定的水平地震作用下,短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩不宜大于结构底部总地震倾覆力矩的50%;
……
从此可看出:不论【短肢剪力墙】在结构中所占比例多少都还是【剪力墙结构】。
答2:《高层建筑混凝土结构技术规程》 8.1.1框架-剪力墙结构,板柱-剪力墙结构的结构布置、计算分析、截面设计及构造要求除应符合本章的规定外,尚应分别符合本规程第3、5、6和【7章】的有关规定。
从此可看出:只要在本章【框架-剪力墙结构】,【板柱-剪力墙结构】中的剪力墙符合本规程第【7章】的有关规定,均可用于【框架-剪力墙结构】,【板柱-剪力墙结构】中。因《高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.8条许可使用【短肢剪力墙】。
回复
9楼
我觉得最好不要有短墙吧
回复
10楼
因为短墙刚度大会先破坏
回复
11楼
如果要用短墙的话,就干脆都用短墙吧
回复