电缆沟支架上通长的接地线,它的作用是什么?如果是防点击,但当电缆绝缘损坏相线碰支架后,沟下无地面等电位(如室外),人脚处为零电位,支架为相电压,没有防触电作用啊;不像室内等电位完善情况,若外壳接地则碰壳后外壳与脚下的地电位相等,可以防电击。请大神讲解
电缆沟支架上通长的接地线,它的作用是什么?
如果是防点击,但当电缆绝缘损坏相线碰支架后,沟下无地面等电位(如室外),人脚处为零电位,支架为相电压,没有防触电作用啊;不像室内等电位完善情况,若外壳接地则碰壳后外壳与脚下的地电位相等,可以防电击。
请大神讲解
2楼
这根通长的接地线属于保护接地,必须与接地网连通,当电缆绝缘损坏相线碰支架后可以降低故障点周围地面的电位梯度,减小跨步电压。
回复
3楼
顺路看看,受教了
回复
4楼
在TN、TT系统中,它还可以起到故障电流的通路作用,使保护电器可靠动作,切断电源。
回复
5楼
支持2楼!
“减小跨步电压”是最直接的保护作用!
回复
6楼
路过学习了
回复
7楼
原来配电室内较长的接地线是为了减小跨步距离
回复
8楼
wboy8759 发表于 2014-12-1 21:31 这根通长的接地线属于保护接地,必须与接地网连通,当电缆绝缘损坏相线碰支架后可以降低故障点周围地面的电 …室内有接地网时可以理解,对于室外电缆沟情况地下没有接地网,是怎么减小跨步电压的呢?有点糊涂了。
回复
9楼
yuyang0501 发表于 2014-12-2 10:34 室内有接地网时可以理解,对于室外电缆沟情况地下没有接地网,是怎么减小跨步电压的呢?有点糊涂了。室外电缆沟的接地线对接地极的距离是有要求的,一般100米内不少于二处。
回复
10楼
ccc___ 发表于 2014-12-2 11:16 室外电缆沟的接地线对接地极的距离是有要求的,一般100米内不少于二处。嗯,就是说按照这样打了接地极后就可满足地面等电位的要求了?但是路灯打了接地极也没有等电位的功能啊?
回复
11楼
yuyang0501 发表于 2014-12-2 10:34 室内有接地网时可以理解,对于室外电缆沟情况地下没有接地网,是怎么减小跨步电压的呢?有点糊涂了。因为故障点支架的接地电阻降低了,电位也就相应降低了。这么问你一句吧:你遇见过有些变电所、水电站、户外输电杆塔接地时,因为土壤电阻率太大而需要外引接地极的情况吗?一个道理。
回复