请问下:保护装置和仪表共用一组电流互感器的时候应该以中间电流互感器将保护装置和仪表在电路上隔开这个中间电流互感器是什么啊??
请问下:保护装置和仪表共用一组电流互感器的时候
应该以中间电流互感器将保护装置和仪表在电路上隔开
这个中间电流互感器是什么啊??
2楼
5A/5A的互感器
回复
3楼
楼上的高手,可以说清楚点吗??
中间电流互感器是一般的互感器吗???
中间电流互感器和保护装置和仪表他们之间的接线是什么样子的????
回复
4楼
中间互感器即为1/1(5A/5A)的互感器,目的是隔离保护与测量回路,本质就是一般的互感器。原回路接入测量元件如电流表线圈,现接入该互感器原边,该中间互感器的次级再接入电流表。
起的作用是隔离仪表测量与保护回路,万一测量部分的故障不至于影响到保护部分。
由于一般互感器都有两个绕组,故很少使用此方式。
回复
5楼
:lol :lol :lol
回复
6楼
中士解释得很详细,学习了。
回复