规范中有关于 梁受压区钢筋配筋率的要求吗?各位大师帮忙解答下疑惑。
规范中有关于 梁受压区钢筋配筋率的要求吗?
各位大师帮忙解答下疑惑。
2楼
查混凝土规范,对应的受弯构件,只有受拉钢筋的最小配筋率,但是受压钢筋的配筋率有限制吗?
回复
3楼
ttboy1 发表于 2014-12-1 16:53 查混凝土规范,对应的受弯构件,只有受拉钢筋的最小配筋率,但是受压钢筋的配筋率有限制吗?1、一般抗震设计的框架梁,梁端按照抗规或高规或者包络图图中实际配置2、非框架梁:没必要纠结受压钢筋,梁弯矩包络图中上部或下部都有受拉受压的考虑,按照实际计算值或者受拉最小配筋率构造配置,如果是梁端点铰,上部构造配筋即可3、悬臂梁:底部受压构造配置或者计算考虑受压钢筋那就计算确定,如果考虑竖向地震根据包络图配置大体是这样
回复
4楼
zyydyyy 发表于 2014-12-1 17:24 1、一般抗震设计的框架梁,梁端按照抗规或高规或者包络图图中实际配置2、非框架梁:没必要纠结受压钢筋 …哥们,谢啦!
回复
5楼
有隐性要求,可从受力如偏心拉,深受弯,受弯。。考虑,也可从钢筋骨架,延性要求,应力应变考虑,现在我发现很多问题又回到了学校里那几本书了
回复