本帖最后由 shifang_zhang 于 2014-12-1 15:26 编辑 注意根据《消规》第7.4.12条规定,“2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m 的民用建筑等场所的消火栓栓口动压,不应小于0.35MPa“,无法使用国标04S202的减压稳压消火栓,因为根据国标减压特征曲线,减压后的压力为0.25~0.35MPa,基本不会达到0.35MPa。这样大家现在怎么选用减压稳压消火栓呢?

本帖最后由 shifang_zhang 于 2014-12-1 15:26 编辑

注意根据《消规》第7.4.12条规定,“2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m 的民用建筑等场所的消火栓栓口动压,不应小于0.35MPa“,无法使用国标04S202的减压稳压消火栓,因为根据国标减压特征曲线,减压后的压力为0.25~0.35MPa,基本不会达到0.35MPa。
这样大家现在怎么选用减压稳压消火栓呢?
平地一声雷
2014年12月01日 16:13:15
2楼
用减压孔板
回复
版专攻
2014年12月01日 16:37:39
3楼
这个问题讨论过,让感觉这个出口压力应该是可以调整的,让厂家定制,不知道可否
回复
云飘飘
2014年12月02日 06:10:35
4楼
确实是这样,目前市场上的减压稳压消火栓不能用在此类场所。
回复
shifang_zhang
2014年12月02日 09:37:14
5楼
谢谢各位,我也觉得厂家肯定有解决办法,但对于上述场所的市面上卖的减压稳压消火栓肯定不行了。
现在我直接在说明里写明找厂家定制吧,呵呵
回复
qq_1428635637765
2015年04月21日 16:26:50
6楼
减压孔板可以解决问题
回复

相关推荐