求各位:消防管材一定要镀锌管吗?

求各位:消防管材一定要镀锌管吗?
免费打赏
版专攻
2014年12月01日 15:03:36
2楼
楼主可看下《消防给水及消火栓系统技术规范》.8.2
回复
云飘飘
2014年12月02日 06:11:18
3楼
基本上是这样,不过当地有规定的除外。
回复
huangzhimin
2014年12月02日 08:48:17
4楼
可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014):
8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管
道;当系统工作压力大于1.20MPa 小于1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢
管;当系统工作压力大于1.60MPa 时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,
当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于DN250 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于2.50MPa,
公称直径大于等于DN300 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa。
8.2.8 架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于
1.20MPa 时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa 时,应采用
热浸镀锌无缝钢管。
回复
zhanghui9828
2014年12月16日 17:05:07
5楼
知道了消防管材怎么选用
回复
胖阿蒙
2014年12月17日 09:26:36
6楼
室内消防管道通常还是应该采用热镀锌钢管的