带端柱剪力墙的轴压比计算
cjwatch123
cjwatch123 Lv.3
2014年11月29日 21:23:03
只看楼主

带端柱剪力墙的轴压比计算,在pkpm中直接按柱和墙输入最后出来的轴压比应该是有问题的,请问能否通过别的方式核算这个带端柱剪力墙的轴压比?

带端柱剪力墙的轴压比计算,在pkpm中直接按柱和墙输入最后出来的轴压比应该是有问题的,请问能否通过别的方式核算这个带端柱剪力墙的轴压比?
免费打赏
高处能胜寒
2014年11月29日 22:12:31
2楼
我以前也想过这个问题,当输入柱后,PKPM按柱计算,轴压比限值提高了很多,如果按墙输入就有可能不满足,一般都没有管,也就是说没有复核这个轴压比的问题,只要PKPM输出的没有提示超配筋信息,如果你按柱子输入,你在边缘构件配筋时肯定要满足对应抗震等级的框架柱的构造要求,所以说按柱建,只要按柱配筋也不是多大的问题。
回复
cjwatch123
2014年11月29日 23:02:41
3楼
高处能胜寒 发表于 2014-11-29 22:12 我以前也想过这个问题,当输入柱后,PKPM按柱计算,轴压比限值提高了很多,如果按墙输入就有可能不满足,一 …关键是我现在模型里面连着这个柱的墙肢的轴压比超了,所以我在想办法。人家扩初就是这样做的,我还不能大概人家的结构布置,所以在动脑筋。如果多加一个节点,就是在墙与柱相连的地方加一个节点的话,pkpm就会认为墙和柱不相连,柱是框架柱(程序自动0.2V0调整此框架柱内力),墙是一字墙,轴压比的变化是柱轴压比变大,墙轴压比变小。其实原来没加节点的时候,程序不认为那个柱是框架柱的,程序判定其为墙肢端柱的,所以一个节点的时候柱是没有0.2V0调整的,此时的墙和柱有重叠区域,你可以在墙的详细计算信息中查看,墙的计算长度不对的,算长的
回复
liu_lijjxf
2014年11月30日 09:22:03
4楼
xiex谢谢楼主分享ie
回复
结构生活
2014年11月30日 09:56:38
5楼
cjwatch123 发表于 2014-11-29 23:02 关键是我现在模型里面连着这个柱的墙肢的轴压比超了,所以我在想办法。人家扩初就是这样做的,我还不能大 …这种带端柱的剪力墙结构要进行0.2V0调整吗?
回复
扫荡群雄
2014年11月30日 11:32:08
6楼
谢谢楼主分享
回复
程亦若
2016年03月11日 16:20:55
7楼
谢谢大家的分享,又学到了好东西
回复
疯子的天堂
2016年04月09日 23:52:43
8楼
学习下,谢谢分享
回复
一定行
2017年12月01日 11:12:50
9楼
同问,学习了
回复
kelenwu
2017年12月06日 10:14:10
10楼
谢谢楼主的分享
回复

相关推荐