求助 无压锅炉溢水
gaoxiqing
gaoxiqing Lv.3
2014年11月29日 19:53:13
来自于采暖供热
只看楼主

无压锅炉带供地暖采暖,自安装完毕后就出现有膨胀水箱溢水现象,经排查启闭阀 止回阀均没有问题,请高手指点是哪里出问题了。谢谢

无压锅炉带供地暖采暖,自安装完毕后就出现有膨胀水箱溢水现象,经排查启闭阀 止回阀均没有问题,请高手指点是哪里出问题了。谢谢
免费打赏
hjh512
2014年11月30日 09:54:24
2楼
是不是停泵的时候的溢一些,要是这种就是水箱装低了。
回复
gaoxiqing
2014年12月01日 03:43:04
3楼
hjh512 发表于 2014-11-30 09:54 是不是停泵的时候的溢一些,要是这种就是水箱装低了。是的 水箱比锅炉高约30公分左右
回复
xyb40869335
2014年12月02日 12:39:58
4楼
水泵抽锅炉的水?膨胀水箱在锅炉回水管上?系统最高点应为膨胀水箱,也就说系统的最高点是不是高于该水箱了。
回复
jing20135
2014年12月06日 09:25:45
5楼
gaoxiqing 发表于 2014-12-1 03:43 是的 水箱比锅炉高约30公分左右规范上说至少1000
回复
qq_1413191739119
2014年12月12日 17:45:34
6楼
水箱低 啊
回复

相关推荐