各位大师,楼层水管主管预留制冷量为125KW,末端设备总制冷量为170KW,这样可以么?求各位大师们解答

各位大师,楼层水管主管预留制冷量为125KW,末端设备总制冷量为170KW,这样可以么?求各位大师们解答
免费打赏
放水发电
2014年12月01日 08:04:45
2楼
可以的,只要配比率不超40%,一般是末端机数量多时,同时率不会那么高。