卫生间通气管位置土建是预留木方的,屋面层要伸出屋面,我们刚性防水套管如何定位?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年11月28日 13:44:45
只看楼主

卫生间立管(4根)楼层预埋阶段土建是留木方预留一个正方形洞口,到时候我们安装立管后封堵。现在到了屋面层只有通气管伸出屋面2m,在屋顶底板我们需要预埋刚性防水套管,立管是DN100的。套管用200的。现在这个套管位置怎么定位的呢!因为楼层内是土建留洞的,屋面这套管位置需与室内的通气管位置对应吧。

2014年11月29日 14:12:12
2楼
谢谢分享!!!!
回复
知乎圆桌
2014年11月29日 16:29:24
3楼
求解决方法
回复
梦就在
2014年11月30日 09:42:19
4楼
参与学习,谢谢分享。
回复
zyw980549140
2014年12月01日 11:13:22
5楼
屋面通气管位置是和下面通气管位置垂直一致的相对应!
回复
知乎圆桌
2014年12月01日 11:18:20
6楼
zyw980549140 发表于 2014-12-1 11:13 屋面通气管位置是和下面通气管位置垂直一致的相对应!这个我知道,问题是在室内布置通气管的时候出现这个问题http://bbs.co188.com/thread-9030698-1-1.html
回复
qq160267387
2014年12月01日 15:54:09
7楼
这个根据你的管件定位 三根到顶上可以用110X110的斜四通加两个110X45度的弯头 合并成一根出顶。 在每层预留一个正方形洞口 就从洞口中间定位预埋套管 。 预留正方形洞口安装排水还是很好装的
回复
lijianyutan
2014年12月01日 21:50:08
8楼
土建会帮你留四方洞?你看清图了没有?留的是他卫生间排气道 的预留洞吧?套管位置肯定要与室内对应。最好考虑抹灰和贴砖厚度后的安装位置。
回复
知乎圆桌
2014年12月02日 10:40:47
9楼
lijianyutan 发表于 2014-12-1 21:50 土建会帮你留四方洞?你看清图了没有?留的是他卫生间排气道 的预留洞吧?套管位置肯定要与室内对应。最好考 …一起都留了。这个肯定要看清的。
回复
肖拾根
2014年12月03日 09:25:43
10楼
出户通气立管,可以合成一根的
回复
lu13820081
2014年12月03日 17:13:42
11楼
通气管可以随便拐弯的
回复

相关推荐

APP内打开