本帖最后由 pirate_boy 于 2014-11-28 17:09 编辑 地处沿海,化工区,湿度大、环境污染较为严重。近期雾天、下雨较多,发现辖区内用电客户隔离开关污闪十分严重,求解决方案!!下图为一客户用电事故现场(前三张图片),距离不远的的另一隔离开关却十分完好(第四张照片),同一环境,相差却很大!不解.....
本帖最后由 pirate_boy 于 2014-11-28 17:09 编辑
地处沿海,化工区,湿度大、环境污染较为严重。近期雾天、下雨较多,发现辖区内用电客户隔离开关污闪十分严重,求解决方案!!
下图为一客户用电事故现场(前三张图片),距离不远的的另一隔离开关却十分完好(第四张照片),同一环境,相差却很大!不解.....
12楼
fitman 发表于 2014-11-28 14:03 楼主你确认这种是户外开关?这种伞群的绝缘子,那能用在户外!雾天、小雨天气下,污闪特别多,不知道版主要没有什么好的措施
回复
13楼
ccc___ 发表于 2014-11-28 14:09 支持5楼!可以看出爬电痕迹,上面钢结构上清净程度不同,纯雨水的电阻是很大的,有铁锈就不一样了。雾天、小雨天气下,污闪特别多,不知道版主要没有什么好的措施加以改进、避免
回复
14楼
本帖最后由 dylan3940 于 2014-11-28 15:02 编辑 fitman 发表于 2014-11-28 14:03 楼主你确认这种是户外开关?这种伞群的绝缘子,那能用在户外!支持你的意见,看伞裙结构绝对是户内型伞裙,这种褶皱比绝缘子支撑面直径小,而且是峰谷直径相差不大,不利于在户外环境条件下靠风力和雨水实现自清洁。放大图片看,感觉不是瓷瓶的。安装也有问题,一般都是在槽板方向上斜着装的,方便槽板内积水排出,也方便绝缘子伞裙上积水汇集滴落。这种水平安装的方式,金属槽板内长期积水,容易锈蚀,伞裙四周也不容易滴落水珠,再加上误用户内绝缘子,出现闪络情况太正常了。如果想彻底解决问题,必须更换隔离,重新安装!
回复
15楼
pirate_boy 发表于 2014-11-28 14:49 这边都是用的这种,在电杆上,户外的。不知道版主的是用什么类型的。施恩禧的户外就是这种,官网上的一 …那你问厂家要型式试验报告。象这种绝缘子,很难想象能通过45度射水的耐压试验!
回复
16楼
pirate_boy 发表于 2014-11-28 14:50 都有接地,所以发生的都是短路故障,影响面太广“都有接地,所以发生的都是短路故障”?是中压系统(10KV)?固定铁件有接地时,就不是(二相)短路故障,应该是接地故障,故障电流不会很大的?不接地就会变成二相短路故障,短路电流会很大!
回复
17楼
pirate_boy 发表于 2014-11-28 14:53 雾天、小雨天气下,污闪特别多,不知道版主要没有什么好的措施固定铁件做好防腐,并和绝缘子一起做好清扫工作,不让铁锈和灰尘流到绝缘子上;其次把固定铁件接地,一有雨水对地的小电流把导电性物质烧掉,就自动断开爬电路径了。因一楼讲了同样的另一个没故障,故也没说绝缘子的事,偶看绝缘子是户内型,装在户外建议换成户外型。
回复
18楼
ccc___ 发表于 2014-11-28 16:08 “都有接地,所以发生的都是短路故障”?是中压系统(10KV)?固定铁件有接地时,就不是(二相)短路 …1.中压系统,10kV;2.横担都通过钢绞线接地;3.都是短路故障,造成线路跳闸停电。
回复
19楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-11-28 16:26 编辑 pirate_boy 发表于 2014-11-28 16:21 1.中压系统,10kV;2.横担都通过钢绞线接地;3.都是短路故障,造成线路跳闸停电。线路跳闸是有信号的,是什么信号?过流还是接地?发生线路接地跳闸(零序保护动作于跳闸)是正常的,发生过流(二相短路)跳闸是不正常的!!!
回复
20楼
看看了,谢谢
回复
21楼
ccc___ 发表于 2014-11-28 16:14 固定铁件做好防腐,并和绝缘子一起做好清扫工作,不让铁锈和灰尘流到绝缘子上;其次把固定铁件接地, …学习了,谢谢
回复