地处沿海,化工区,湿度大、环境污染较为严重。近期雾天、下雨较多,发现辖区内用电客户隔离开关污闪十分严重,求解决方案!!
下图为一客户用电事故现场(前三张图片),距离不远的的另一隔离开关却十分完好(第四张照片),同一环境,相差却很大!不解.....
2楼
不成看到图片啊:L:L:L
回复
3楼
aaa8079 发表于 2014-11-28 13:42 不成看到图片啊重新上传了
回复
4楼
涂防污涂料,多清扫
回复
5楼
虽说是同一个环境,但不能保证每个支柱瓷瓶上的污染都一样啊,还是要多多清扫
回复
6楼
楼主你确认这种是户外开关?
这种伞群的绝缘子,那能用在户外!
回复
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-11-28 14:12 编辑
支持5楼!
可以看出爬电痕迹,上面钢结构上清净程度不同,纯雨水的电阻是很大的,有铁锈就不一样了。
还有一点,发生闪烁的横担接地了没有,如没接地,就变成二相(或三相)短路了!
回复
8楼
fitman 发表于 2014-11-28 14:03 楼主你确认这种是户外开关?这种伞群的绝缘子,那能用在户外!这边都是用的这种,在电杆上,户外的。不知道版主的是用什么类型的。施恩禧的户外就是这种,官网上的一模一样
回复
9楼
ccc___ 发表于 2014-11-28 14:09 支持5楼!可以看出爬电痕迹,上面钢结构上清净程度不同,纯雨水的电阻是很大的,有铁锈就不一样了。都有接地,所以发生的都是短路故障,影响面太广
回复
10楼
想进设计院 发表于 2014-11-28 13:55 涂防污涂料,多清扫电源侧,不好单独清扫啊。要么等线路检修,要么带电作业,不方便
回复
11楼
aaa8079 发表于 2014-11-28 14:02 虽说是同一个环境,但不能保证每个支柱瓷瓶上的污染都一样啊,还是要多多清扫污闪的这个,6个隔离开关,有放电痕迹的大约5个;隔壁的一个都没有放电,会不会是隔离开关产品质量问题?有的用仿施恩禧的隔离开关