隔离开关放电严重,请大神帮忙分析,求解决方案。。。急急急急急急急急急
pirate_boy
pirate_boy Lv.7
2014年11月28日 13:34:19
只看楼主

本帖最后由 pirate_boy 于 2014-11-28 17:09 编辑 地处沿海,化工区,湿度大、环境污染较为严重。近期雾天、下雨较多,发现辖区内用电客户隔离开关污闪十分严重,求解决方案!!下图为一客户用电事故现场(前三张图片),距离不远的的另一隔离开关却十分完好(第四张照片),同一环境,相差却很大!不解.....

本帖最后由 pirate_boy 于 2014-11-28 17:09 编辑

地处沿海,化工区,湿度大、环境污染较为严重。近期雾天、下雨较多,发现辖区内用电客户隔离开关污闪十分严重,求解决方案!!
下图为一客户用电事故现场(前三张图片),距离不远的的另一隔离开关却十分完好(第四张照片),同一环境,相差却很大!不解.....




DSCN2798.jpg


DSCN2799.jpg


DSCN2803.jpg


DSCN2811.jpg

免费打赏
pirate_boy
2014年11月28日 16:32:26
22楼
ccc___ 发表于 2014-11-28 16:25 线路跳闸是有信号的,是什么信号?过流还是接地?过流信号,线路直接跳闸,没有接地信号(或者说接地时间太短都没来得及通知到我们)
回复
pirate_boy
2014年11月28日 16:33:11
23楼
ccc___ 发表于 2014-11-28 16:25 线路跳闸是有信号的,是什么信号?过流还是接地?线路没有零序保护,单相接地不跳闸
回复
wboy8759
2014年11月28日 21:06:22
24楼
这种倒装式的单极操动隔离开关蛮古老哦!瓷瓶底座积水面积太大,加之大气中的盐分重、化学沉积物多,顺水往下流,自然爬电距离就不足了唦。建议更换成正装的三级联动隔离开关,刀口在上方,一定好很多。
回复
pirate_boy
2014年11月28日 21:33:18
25楼
wboy8759 发表于 2014-11-28 21:06 这种倒装式的单极操动隔离开关蛮古老哦!瓷瓶底座积水面积太大,加之大气中的盐分重、化学沉积物多,顺水往 …学习了,谢谢!隔离开关方面接触的很少,不知道哪里可以学习到最新的知识或资料,请赐教
回复
fitman
2014年11月29日 09:00:45
26楼
wboy8759 发表于 2014-11-28 21:06 这种倒装式的单极操动隔离开关蛮古老哦!瓷瓶底座积水面积太大,加之大气中的盐分重、化学沉积物多,顺水往 …呵呵,前辈这次提议有点问题啊。记得以前广东电网有个反措是禁止这类重直操作的隔离开关水平正装的,原因是防止动触头在自重的作用下自动合闸,为这个我也整改了几套产品。
回复
xhf456123
2014年11月29日 11:42:19
27楼
绝缘子污垢太多注意多清扫
回复
wboy8759
2014年11月29日 17:05:31
28楼
fitman 发表于 2014-11-29 09:00 呵呵,前辈这次提议有点问题啊。记得以前广东电网有个反措是禁止这类重直操作的隔离开关水平正装的,原因 …也许是。各地情况不一样,过去俺那块儿地方的杆上隔离也喜欢用这种倒装分相操作的,造价低。后来职工普遍反映用令克棒不便操作,有的操作时还曾掉下锈蚀的部件砸着人!现在全改换成俺前面说得哪种了。
回复
ank1980
2014年11月29日 19:51:09
29楼
我认为是质量问题
回复
fdy9558
2014年11月29日 22:45:14
30楼
估计得用伞裙比较大的绝缘子才能解决问题
回复
logical163
2014年11月30日 11:07:01
31楼
以前没有使用过,来学习中。
回复

相关推荐

APP内打开