低压出线选择的问题
aaa309574018
2014年11月28日 11:24:43
只看楼主

30层楼一幢,每层4户,每户6KW,变压器出3回出线供电至配电箱,配电箱再到住户,我算了下每回带10层楼,P=10X(4X6)=240KW,根据I=P/U 计算得I=240/0.22=1090A,这样算下来,一般用4*185+1*95就可以了,但查表得4*185+1*95在空气中最大电流为280A,远远小于1090A,我肯定是哪里出错,请指教,

30层楼一幢,每层4户,每户6KW,变压器出3回出线供电至配电箱,配电箱再到住户,我算了下每回带10层楼,P=10X(4X6)=240KW,根据I=P/U 计算得I=240/0.22=1090A,这样算下来,一般用4*185+1*95就可以了,但查表得4*185+1*95在空气中最大电流为280A,远远小于1090A,我肯定是哪里出错,请指教,
免费打赏
qiyong0813
2014年12月02日 10:40:54
22楼
感觉你的概念有问题,住户是单相进线,所以取0.22,总箱是三相进线,那当然取0.38啦
回复
tcl1201
2014年12月02日 11:29:38
23楼
14#很对啊 你住宅的话 24户就可以取同时系数了 而且那么大功率怎么还有单相电 感觉奇怪
回复
lckyxhh
2014年12月02日 14:49:39
24楼
学习了,这些计算公式对日后工作很有帮助
回复