低压出线选择的问题
aaa309574018
2014年11月28日 11:24:43
只看楼主

30层楼一幢,每层4户,每户6KW,变压器出3回出线供电至配电箱,配电箱再到住户,我算了下每回带10层楼,P=10X(4X6)=240KW,根据I=P/U 计算得I=240/0.22=1090A,这样算下来,一般用4*185+1*95就可以了,但查表得4*185+1*95在空气中最大电流为280A,远远小于1090A,我肯定是哪里出错,请指教,

30层楼一幢,每层4户,每户6KW,变压器出3回出线供电至配电箱,配电箱再到住户,我算了下每回带10层楼,P=10X(4X6)=240KW,根据I=P/U 计算得I=240/0.22=1090A,这样算下来,一般用4*185+1*95就可以了,但查表得4*185+1*95在空气中最大电流为280A,远远小于1090A,我肯定是哪里出错,请指教,
免费打赏
honestcao
2014年11月28日 22:52:19
12楼
看来是很菜的那种,得罪了。
回复
天海之王
2014年12月01日 09:11:47
13楼
学习...........
回复
月中弓
2014年12月01日 09:31:31
14楼
240x0.4(同时系数)/0.85(功率因数)x1.52=172A,低压柜出线选250A开关足以,电缆修正系数取0.7,低压柜干线电缆取WDZ-YJ(F)E-4x150+1x70
回复
ssqqugamd
2014年12月01日 10:07:08
15楼
楼主计算不对!
P*Kc=√3*U*I*Conψ U=0.4KV Conψ=0.8
Kc是需用系数=住宅为0.4 ∴ I=P*Kc/√3*U*Conψ
计算负荷电流I=173A
选VV铜电缆70平方最高环境温度35度明敷设182A.
回复
月中弓
2014年12月01日 10:13:40
16楼
楼上的,你开关还没选呢,就把电缆选了,况且民规第63页明确规定多回路或多根多芯电缆成束敷设要打校正系数的
回复
aaa309574018
2014年12月01日 10:54:04
17楼
ssqqugamd 发表于 2014-12-1 10:07 楼主计算不对!P*Kc=√3*U*I*Conψ U=0.4KV Conψ=0.8Kc是需用系数=住宅为0.4 …为什么不是220v呀,家里都是220V用电呀
回复
aaa309574018
2014年12月01日 11:01:06
18楼
aaa309574018 发表于 2014-11-28 14:21 没懂,低压的怎么算也是四相呀这样理解对不对,从变压器出来到配电箱是三相供民,配电箱到每户就是单相供电
回复
月中弓
2014年12月01日 13:59:25
19楼
aaa309574018 发表于 2014-12-1 11:01 这样理解对不对,从变压器出来到配电箱是三相供民,配电箱到每户就是单相供电240KW又不是哪一户的用电,是10层住户的干线用电,肯定三相
回复
aaa309574018
2014年12月01日 15:54:55
20楼
月中弓 发表于 2014-12-1 13:59 240KW又不是哪一户的用电,是10层住户的干线用电,肯定三相从配电箱到每个住户,算单相供电吧
回复
月中弓
2014年12月01日 15:59:53
21楼
aaa309574018 发表于 2014-12-1 15:54 从配电箱到每个住户,算单相供电吧算………
回复