如何对制冷系统进行强度和严密性试验?
chennanxiaonangua
2014年11月24日 08:35:10
来自于中央空调
只看楼主

对已完成吹扫的制冷系统,为了检查其各设备、管道的焊口、法兰或丝扣接头等部位有无渗漏,还需对系统进行强度试验。  制冷系统强度试验,可利用氨压缩机进行升压检漏,也可采用另置空气压缩机进行试验,但最好采用空气压缩机进行强度试验。试验时可根据高压和低压系统压力的要求进行。操作时,将空气压缩机贮气罐的出气口与制冷系统的加氨阀连接,打开制冷系统管道上的阀门。关闭与大气相通的设备和管道上的阀门和氨压缩机的吸、排气阀、启动空气压缩机,将空气送至制冷系统,并逐渐升压。当升压至试验压力的50%时,应检查有无泄漏跑气处(严重时可发出嗞嗞声响),然后再以每试验压力的10%增加值升压,直至1.2MPa的低压侧系统试验压力值合格后,关闭高低压系统的连通阀,单独对高压侧系统进行试验。当升压至1.8MPa时,关闭空气压缩机,进行渗漏检查,合格后即完成对制冷系统的强度和严密性试验。

对已完成吹扫的 制冷系统,为了检查其各设备、管道的焊口、法兰或丝扣接头等部位有无渗漏,还需对系统进行强度试验。  制冷系统强度试验,可利用氨 压缩机进行升压检漏,也可采用另置空气压缩机进行试验,但最好采用空气压缩机进行强度试验。  检验时对较小的渗漏无法判断时,可采用涂抹肥皂水在可疑处,一般在全系统静置24h时,前h内可容许压降0.02~0.03MPa,以后时间无压降即为合格。

相关推荐

APP内打开